某办公楼电气消防设计案例分析
monkey07
monkey07 Lv.12
2017年10月24日 09:25:29
只看楼主

某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组,机组设置在地下室,银行重要机房还自带EPS应急电源。由于该建筑属一类高层,火灾自动报警系统的等级为一级。系统包括:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。本工程按规范要求,将消防控制室设置在首层。

火灾自动报警系统采用集中报警控制系统。为了保证可靠性,消防自动报警设独立的回路,相互不会影响工作。此外,探测器、消火栓按钮、模块箱和手动报警按钮的报警线也都有独立线路,这样能最大程度减少某点故障的影响范围。

探测器:燃气表设备间设置了防爆燃气探测器,厨房等关键位置设置燃气探测器;汽车库、开水间、厨房、电缆桥架等场所设置感温探测器;普通场所设置感烟探测器。

探测器同灯具的水平距离要保持在0.2m以上;同送风口边距离要保持在1.5m以上;同多孔送风顶棚孔口距离要保持在0.5m以上;同嵌入式扬声器距离要保持在0.1m以上;同自动喷淋头距离要保持在0.3m以上;同墙或其他遮挡物距离要保持在0.5m以上。

手动报警按钮和消防对讲电话插孔选在合适的地方设置,一般离地面保持在 1.5m 合适距离,对讲电话区域按层划分。

每个消火栓箱配备消火栓报警按钮。报警按钮接线盒设置在消防箱顶部,消火栓箱离地面1.9m。每层楼梯间和疏散楼梯前室走道边均配有火灾声光报警显示器,设置在离门框上沿0.1m或者是安全出口指示灯右侧。声光报警显示也是为更好地保护聋、哑人员的逃生安全,同时,提高了消防人员灭火效率。每层消防电梯前室均设有火灾报警显示盘,离地面1.5m。显示盘显示的内容有本层建筑平面以及报警火灾部位,并且人员能通过配备按钮进行声、光报警动作。

②消防联动控制

火灾自动报警系统启动后,消防控制室要考虑火灾实际情况来操作。针对相应楼层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀以及相应加压送风机、排烟风机进行操作,排烟阀280℃熔断关闭,防火阀70℃熔断关闭,相应阀门动作,相应风机停止,阀、风机的动作信号要反馈到消防控制室。对于消火栓泵、自动喷淋泵、加压送风机、排烟风机等关键装置,在消防控制室内自动手动控制和接受信号均可,提高了系统的可靠性。


a.消火栓泵控制

通常情况下,增压泵的控制通过屋顶压力开关自动进行,若出现管网压力达不到标准的情况,主泵就自动起动。在消火栓按钮动作的情况下,消火栓泵就启动,消防控制室立刻显出报警位置,接收到其信息。消防控制室能通过程序自动启动消火栓泵,并接收其反馈信号。也可以在消防控制室联动控制台上通过硬线手动控制消火栓泵,并接收信号。消火栓泵电源情况在消防控制室也能看到。

b.自动喷淋泵控制

通常情况下,增压泵的控制通过气压罐及屋顶压力开关自动进行,若出现管网压力达不到标准的情况,主泵就自动起动。一旦灾情发生,喷淋泵喷水,水流指示器启动同时对消防控制室发出信号,并且报警阀启动,警铃响起,地下室报警阀室压力开关自动启动喷淋泵。并且将其信号传送到消防控制室。消防控制室也可自动启动喷淋泵,并接收其反馈信号。也可以在消防控制室联动控制台上通过硬线手动控制消火栓泵,并接收信号。消火栓泵电源情况在消防控制室也能看到。

c.专用排烟风机的控制

一旦灾情发生,消防控制室考虑火灾实际情况,对相应的排烟阀进行操作,相应的排烟风机也被随之自动开启;当温度达280℃时,排烟阀在熔丝熔化后关闭,排烟风机吸入口处的280℃防火阀也关闭,相应的排烟风机随之自动关闭。

d.正压送风机的控制

正压送风机是通过消防控制室来控制的,自动或手动均可,每层风机启动就连锁启动相应的正压送风阀,火灾层及相邻层的正压送风口也同时开启。

e.防火卷帘门的控制

卷帘门分两种:一步落下的用于防火分割,两步落下分布在通道中。对于一步落下卷帘门的控制通过两边的烟感探测器来自动进行,对于两步落下卷帘门的控制通过其两侧的烟、温感组合探测器自动进行。其控制信号均传送到消防控制室。卷帘门两侧设有就地控制按钮,距离地面1.4m,且配有玻璃门。在门两侧顶部配置了警报装置。卷帘门还需有熔片装置和手动装置(断电后使用)。

f.非消防电源控制

对于一些重要的低压出线回路和每个插接箱都设置了分励脱扣器,以便在灾情出现后控制室能进行相关断电处理。

g.空调系统控制

在自动报警系统启动后,消防控制室能按实际情况对相关空调系统进行控制。

h.燃气有关系统的控制

此类系统控制要同燃气公司好好沟通。燃气管道敷好之后,在燃气阀门处、管道分支处、拐弯处、直线段每7m~8m,设燃气探测器,这算燃气管道的深化设计。燃气管、电气设备之间间距需要保持在0.3m以上。燃气报警器设于总表间,报警器启动后,排风机启动,燃气紧急切断阀同时关闭。

③火灾应急广播系统

广播机房就设在消防控制室内,火灾应急广播机柜也设在消防控制室内。多功能厅、会议厅等公共场所独立设置广播系统,一旦灾情发生,独立广播系统自动切断。这些公共部位需另设专用火灾应急广播,应急广播优先级要高一级。广播系统区域划分按层进行,一层一路。话筒音源,广播可以全部播出,也可以进行每层单独控制。火灾应急广播系统配备扩音器,音量要比未配置时大1.5倍。扬声系统应相互独立,若一个回路扬声器出现故障,主动从主线路上断开,以保证整个系统的可靠性。系统主机配置需标准,并且接口及相关软件、通信协议均需标准,这样有利于系统的集成。系统输出采取100V定压方式。需保证从设备输出端直到线路末端用户扬声器的线路衰耗在1dB(1000Hz)以内。公共场所的扬声器功率是3W,扬声器安装方式根据不同的需要有壁装式、嵌入式、管吊式(车库)等。壁装式离地面2.5m。管吊式离地面2.5m。系统线路布线按防火要求来敷设。暗敷时,敷设的地方不能燃烧,且保护层厚度要在30mm以上。首层发生火灾,首层、地下火灾应急广播均启动;2层以上的,开启当层及相邻两层火灾应急广播。在消防控制室内进行广播切换工作。

④电梯监控系统

在消防控制室设置电梯监控盘,能显示各部电梯运行状态,正常、故障、开门、关门等及所处层位显示。火灾发生时,根据火灾情况及区域,由消防控制室电梯监控盘发出指令,指挥电梯按消防程序运行。

据调查,大型商场扶梯与卷帘之间仅留“窄缝”或出口不畅,不具备乘员安全转移或回旋余地,此时一旦卷帘落底关闭而扶梯还在照常运行,则可能发生危及乘员人身安全的挤压、跌落事件。如某市地下菜市场入口铁栅门尚未开启,扶梯已往下输送乘员而出现非消防时的挤压伤人先例。

关注易筑电气,查看更多电气行业解决方案

电气二维码.jpg



1.png


电气二维码.jpg

免费打赏
后小弦
2017年10月24日 09:49:04
2楼
新规范要求,车库要用烟感了。
回复
zhangdefan159
2017年10月25日 16:16:40
3楼
感谢楼主分享
回复
攻城狮子王1987
2017年10月26日 08:52:48
4楼
没有干货啊 楼主
回复
a396673967
2017年10月26日 11:06:43
5楼
谢谢楼主分享
回复
yymile
2017年10月27日 08:52:44
6楼
谢谢楼主分享!
回复
电气非专业
2017年12月03日 10:05:27
7楼
谢谢分享
回复
whcaop7
2017年12月03日 10:38:19
8楼
新规范要求,车库要用烟感了。
回复
langzi18520
2017年12月04日 16:38:10
9楼
路过 做个标记,怕后面找不到了
回复
无名2520
2017年12月04日 17:23:41
10楼
设计说明末,按照新规范需要完善
回复

相关推荐

APP内打开