建筑消防设施检测收费参考明细
建筑消防设施检测收费参考明细发表日期:2006年4月13日 出处:北京消防协会一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 60.75元/处 二、自动喷水灭火及室内消火栓系统: 1、消防水池 10.8元/个 2、消防水箱 10.8元/个 3、气压给水 10.8元/个 4、市政供水 10.8元/个
建筑消防设施的7点检测内容!
1火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符
关于电气消防负荷的问题。
一、消防GB 50016-2014规范 10.1.2-5条 “ 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二级消防负荷。” 二、根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵应按一级负荷要求供电Q1: 这里两条规范。 第二条相当严格啊。 大于20L/S的建筑基本已经确定 只要是用消防泵的工程就必须采用一二级消防负荷了么? Q2:仅采用稳压泵稳压 的室内临时高压消防给水系统, 那么如果没有增压稳压设备的临时消防系统 是不是可以忽略第二条了?