建筑消防设施检测收费参考明细
建筑消防设施检测收费参考明细发表日期:2006年4月13日 出处:北京消防协会一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 60.75元/处 二、自动喷水灭火及室内消火栓系统: 1、消防水池 10.8元/个 2、消防水箱 10.8元/个 3、气压给水 10.8元/个 4、市政供水 10.8元/个
建筑消防设施的7点检测内容!
1火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符
建筑工程消防设施的布置及安全措施
摘要:本文结合个人一些工程实践,并提出自己对这些问题的一些看法?总之,建筑室内消火栓设计应严格按照有关规范的要求,保证工程防火的安全性和可靠性?正确处理建筑工程中遇到的消防问题,是直接关系到人民的生命财产安全?同时,一项合理的工程设计还要考虑使用方便?空间布置合理,做到既安全方便又经济实用?现就建筑室内消火栓布置和新型消火栓的使用等一些问题进行了论述? 一?建筑消火栓的布置方式 (1)消火栓设在楼梯间半层平台处,立管设在墙角,消防箱采用暗设或半明半暗? (2)消火栓设在入户平台处,消防立管设在入户平台或管道井内,消防箱暗设较美观? (3)底层为杂物间?商业网点?自行车停放处?汽车库等的住宅楼,该部分也应设置消火栓?因住宅底层入口处一般设有防盗门,故设计时应注意楼梯间半层平台的消火栓不能计入底层公建用房的消火栓数量? 二?电梯前室或防烟楼梯间消火栓的布置 笔者认为“电梯前室消火栓完全可以做普通消火栓使用”这个提法确实不妥,关键是防火门70mm左右缝隙防排烟问题没有解决好?不过消防电梯前室是一个过渡缓冲地带,即使正压风量不足,少量