建筑消防设施的7点检测内容!
1火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符
建筑消防设施检测收费参考明细
建筑消防设施检测收费参考明细发表日期:2006年4月13日 出处:北京消防协会一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 60.75元/处 二、自动喷水灭火及室内消火栓系统: 1、消防水池 10.8元/个 2、消防水箱 10.8元/个 3、气压给水 10.8元/个 4、市政供水 10.8元/个
消防设施检验周期要多长?
问:消防设施多久维护检查一次? 答:这个问题不好一句说清楚回答,要结合船旗国/IMO通函,PSCReady结合MSC Circ. 1432通函的要求,在文末做了表格,大家可以参考。 消防设施检查维护保养相关依据:SOLAS 2000修 14.2条,这一条引用了MSC Circ. 1432,让这个通函也变成了强制性。 消防设施包括防火设施和灭火设施两个部分,SOLAS 2000修 14.2条从防火设施/灭火设施/保养三个方面提出了要求: 防火设施:如防火结构/探火和失火报警系统/脱险通道应随时可用,但是船舶正在修理/闲置/停运/客船上无乘客时,这些防火设施不要求随时可用; 灭火设施:如固定式灭火系统/手提式灭火器应随时可用,如手提灭火器被使用了,应立即充装或者用备用的灭火器更换。和上一条一样,船舶正在修理/闲置/停运/客船上无乘客时,这些灭火设施不要求随时可用; 保养方面:应编制保养计划,供PSCO/FSCO检查,保养计划的编制应满足MSC Circ. 1432的要求。保养计划可以是电子