我是个新手,想问一下各位,图纸上的消防电气线路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是说 图纸上的线应该是量的长度乘以2? 例如 两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米???

我是个新手,想问一下各位,图纸上的消防电气线路 一般有NH***** 2×1.5 的 那是不是说 图纸上的线应该是量的长度乘以2? 例如 两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米???
免费打赏
neal0714
2015年05月10日 23:21:33
2楼
简单几句分享一下经验, 可以改变一个年轻人的一生!!谢谢!!!!!!!
回复
neal0714
2015年05月10日 23:23:00
3楼
简单几句分享一下经验, 可以改变一个年轻人的一生!!谢谢!!!!!!!
回复
neal0714
2015年05月10日 23:23:47
4楼
两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米
回复
neal0714
2015年05月10日 23:24:35
5楼
两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米
回复
neal0714
2015年05月10日 23:25:58
6楼
两个烟感之间的信号线,是NH-BRV 2×1.5的 那 图上量到1米 是不是代表说算量的时候要算2米
回复
xujiaqi10
2015年05月15日 14:04:18
7楼
信号线一般用RVS2*1.5,不用乘以2。电源线BVR2*1.5,乘以2。你说的BRV没遇到过。
回复
neal0714
2015年05月15日 17:13:51
8楼
xujiaqi10 发表于 2015-5-15 14:04 信号线一般用RVS2*1.5,不用乘以2。电源线BVR2*1.5,乘以2。你说的BRV没遇到过。哦哦 明白了 谢谢!!
回复
努力的小电工
2016年11月04日 13:45:55
9楼
两芯线 不用 乘以二
回复
czh998
2016年11月15日 17:41:36
10楼
RVS2*1.5就是一个线,不用*2
回复