电气检测,消防检测,防雷检测流程内容
天安检测
2021年10月11日 17:14:25
只看楼主

一、电气检测,是指根据电气设施在运行过程中热辐射 、声发射、电磁发射等现回代物理学现象,采用国答际先进的高新技术仪器、设备,结合传统的检查方法对电气设施进行全方位的量化监测。 电气检测的主要内容:1、电气系统的带电设备红外诊断2、电气系统的接地电阻检测3、电气系统的剩余电流动作保护装置检测4、电气系统的绝缘电阻检测5、变配电系统建筑、接线端子的安装情况6、室内低压配电线路配线情况,动力及照明配电箱、开关插座的安装

电气检测,是指根据电气设施在运行过程中热辐射 、声发射、电磁发射等现回代物理学现象,采用国答际先进的高新技术仪器、设备,结合传统的检查方法对电气设施进行全方位的量化监测。

电气检测的主要内容
1、电气系统的带电设备红外诊断
2、电气系统的接地电阻检测
3、电气系统的剩余电流动作保护装置检测
4、电气系统的绝缘电阻检测
5、变配电系统建筑、接线端子的安装情况
6、室内低压配电线路配线情况,动力及照明配电箱、开关插座的安装
7、吊顶内线路的敷设
8、电气设备接地和等电位联结等

消防检测内容:

1、火灾自动报警系统;
2、消防供水系统;
3、室内消火栓系统;
4、自动喷水(雾)灭火系统;
5、防排烟及通风空调系统;
6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁;
7、气体灭火系统消防电气检测内容有六大项:1、变压器室;2、高(低)压配电装置;3、低压配电箱(盘);4、低压配电线路敷设;5、电气照明装置;6、开关、插座

防雷检测内容:

 1、接闪器

检查:

位置

锈蚀是否1/3以上。

每个支持件能否承受49N(54kgf)的垂直拉力。

2、引下线

要求:

建筑物防雷类别   引下线间距(m )  

第一类防雷建筑物   12    

第二类防雷建筑物 18

第三类防雷建筑物   25

3、接地装置

要求:

检查:

工频接地电阻值测量常用三极法和使用接地电阻表法。

4、等电位连接

检查:

检查连接状况,如已实现 其与防雷接地装置的两处以上连接,应进一步检查连接质量、连接导体的材料和尺寸。

等电位连接的过渡电阻的测试采用空载电压4-24V,最小电流为0.2A的测试仪器检测,过渡电阻值一般不应超过0.03Ω。

5、浪涌保护器

要求:

选择电子系统中信息技术设备信号电涌保护器,Uc值一般应高于系统运行时信号线上的最高工作电压的1.2倍。  

SPD两端的引线长度不宜超过0.5m。   

当线路上多处安装SPD时,SPD间的线路长度应按试验数据采用,若无数据时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,若小于10m应加装退耦元件。限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m,若小于5m应加装退耦元件。

连接导线应符合相线采用黄、绿、红色,中性线用浅蓝色,保护线用绿/黄双色线的要求。



431300d08958a057992e.pdf
6.4 MB
立即下载
免费打赏
放水发电
2021年10月12日 08:20:46
5楼

这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

回复
俊哥007
2021年10月12日 11:05:15
6楼

感谢分享!

回复
不爱吃鱼的猫
2024年03月06日 09:03:14
8楼
需要第三方检测报告可以私聊咨询
回复