1、一类高层建筑的新风机是否属于一级负荷?火灾时是否必须启动?2、一类高层建筑的生活水泵的备用回路是否可以接入消防应急母线段?主要考虑该回路出问题,是否会影响到消防应急母线段的供电?
1、一类高层建筑的新风机是否属于一级负荷?火灾时是否必须启动?
2、一类高层建筑的生活水泵的备用回路是否可以接入消防应急母线段?主要考虑该回路出问题,是否会影响到消防应急母线段的供电?
2楼
1、一类高层建筑的新风机不属于一级负荷,火灾时切断电源
2、一类高层建筑的生活水泵的备用回路不可以接入消防应急母线段,主要考虑该回路出问题,是会影响到消防应急母线段的供电
回复
3楼
如果一类高层建筑的新风机不属于一级负荷,火灾时切断电源,那么大楼内的空气质量不好,不是有人会窒息?
回复
4楼
也许我的想法太幼稚了
想知道上述说法出于什么规范?
另外,新风机是否就是楼顶正压风机?
回复
5楼
新风机是把室外新鲜空气送入室内,属于空调系统,火灾时需切断,以防新风助燃;正压风机是火灾时,给防烟楼梯间及消防电梯前室强制送风,以保持一定的正压,从而防止其他地方火灾时烟气进入,确保逃生及救活通道的安全。
回复
6楼
多谢多谢,非常透彻!
望告知该查什么规范?
回复
7楼
消防防排烟也看高层建筑的防火规范
回复