关于电气消防负荷的问题。
一、消防GB 50016-2014规范 10.1.2-5条 “ 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。 采用二级消防负荷。” 二、根据《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014》第6.1.10条当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于 20L/s 的建筑,消防水泵应按一级负荷要求供电Q1: 这里两条规范。 第二条相当严格啊。 大于20L/S的建筑基本已经确定 只要是用消防泵的工程就必须采用一二级消防负荷了么? Q2:仅采用稳压泵稳压 的室内临时高压消防给水系统, 那么如果没有增压稳压设备的临时消防系统 是不是可以忽略第二条了?
电气消防检测的检测方法及相关仪器设备
电气消防安全检测是一项技术性较强的工作,应该采用先进的技术和方法来完成。目前,电气消防检测一般采用红外测温技术、红外热成像技术、超声波探测技术、谐波检测技术,结合专业电工测量技术进行。使用的主要仪器设备有VC15A、VC15B消防电气检测箱、VC-12建筑消防设施检测箱、红外测温仪、红外热像仪、超声波泄漏检测仪,以及常用的包括电压、电流、绝缘电阻、接地电阻、电流谐波等电工测量仪器工具。 1.使用红外测温仪可以对异常发热部位进行温度测试,进行电接触部分及热表面部位的点状测温,运用对比法判断设备正常温升或故障。常用型号有F68、F572、KR90等。 2.使用红外热像仪可以进行自动扫描,检查温度、识别温差变化,确定火灾的隐患部位及性质可对重点电气线路和设备的发热部位摄取热像图,并经计算机软件对热像图的温度场分布情况进行分析处理,向受检方出具检测分析的热像报告。常用型号有IRI1011、IRI4010等 &
某办公楼电气消防设计案例分析
某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组,机组设置在地下室,银行重要机房还自带EPS应急电源。由于该建筑属一类高层,火灾自动报警系统的等级为一级。系统包括:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防专用对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。本工程按规范要求,将消防控制室设置在首层。 (1)工程概况 某办公楼地下室1层,上面26层均为办公室,其中1层~13层为银行日后使用楼层,14层~26层为写字楼。该建筑属于一类高层,10kV电源两路进线,银行自带发电机组
建筑电气消防设计若干问题探讨
建筑电气消防设计若干问题探讨 摘要: 建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨 关键字: 建筑电气 消防设计 火灾自动报警 消防联动控制 建筑电气消防设计主要包括三个方面,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电。在此,本人谈几点对消防电气设计的认识和体会,以期与同行探讨。 设计应严格按照《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045—95,2001年版)和《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116—98)进行。电气消防和给排水及空调专业联系得非常密切,因此,设计前和设计中,必须经常与这两个专业有良好的沟通,才能确保设计的准确和避免重复更改。 一、火灾自动报警及消防联动系统设计的探讨 在火灾自动报警系统的设计中,工作量最大的是各种探测器的布置。应根据不同的场所,选定与之相应的探测器,确定好各种探测器的位置,手动报警按钮除了安装问距不应大于30m外,