建筑电气防火检测的应用《转发》
返回首页>>学术论文 谈电气检测技术在消防工作中的应用 -------------------------------------------------------------------------------- 发表日期:2005年2月28日 出处:安庆市消防支队 作者:朱小勇 孙 涛 电能是人民生产、生活中必不可少的能源,各类电气设备在日常生产、生活中更是被广泛使用。它们是现代文明的基础,是衡量一个国家现代化程度的重要标志之一。但如果电气设备使用、管理、操作、维修不当,造成电能未受控制的意外释放,则会给人们带来灾难。针对电气火灾或电气事故发生的基本特点进行有效的电气检测工作,是防止和减少电气火灾事故发生的一个重要方法。 1.从电气火灾成因谈电气检测在预防和减少电气火灾中的可行性 1.1 电气火灾形成的机理及必要条件 电气火灾事故的发生必须具备燃烧的
油绝缘电气设备故障检测
油绝缘设备故障主要为放电故障,其次是过热故障,电热综合性故障最少。 2.1 放电故障 放电故障是充油设备的最为常见的一种故障。引起放电故障的原因包括油纸绝缘浸渍不良、受潮、油中存在气泡、电场高度集中处局部放电和应接地而未接地金属部件悬浮电位放电等等。一旦发生设备内部放电,部分绝缘油将裂解,由高分子液态分解成低分子气态,油中含气量增加,甚至饱和逸出,对于套管、互感器等少油设备将导致其内部压力不断增高,若处理不及时,极易导致爆炸和火灾等恶性事故; 对于主变则可导致大量气体积聚在瓦斯继电器中,使主变瓦斯保护动作。放电故障色谱异常的表现形式是油中氢气、甲烷、乙炔含量的增加,低能放电(如纸绝缘爬电)故障表现为氢气和甲烷含量增大,高能放电(如电容屏间局部短路击穿放电)故障表现为乙炔和氢气含量增大。 2.2 过热故障 过热故障分两种: 导电回路过热故障和导磁回路过热故障。以主变压器为例,其导电回路过热故障包括分接开关接触不良、引线接头接触不良和低压绕组股间漏磁不均在焊接头处形成电位差及涡流等,导磁回路过热故障包括铁芯漏磁过热、铁芯多点接地等。引
电气防火的安全检测怎么做
火灾,大家都很清楚,许多当地都报导过火灾新闻,各种各样的灾难,触目惊心,大多数状况都是发生在小区电气方面,一个不慎,就有可能致使一场惨剧的出现,因而,关于电气火灾防备咱们不可忽略。关于电器防火安全检查国家有特定的准则,首要应从燃烧三原则的角度看电气设备的设计、安装、运转和运用环境等,看是不是契合消防安全规矩,是不是存在潜在的火灾发生的状况。关于大型的修建楼宇,咱们重点检查变配电设备、低压配电线路和通常用电设备等基础部分,包含规模有:变配电所的变压器、变配电设备、开关电器、电线电缆线路、照明插座、防爆电器等,首要检查当地有以下几个方面: ① 电气设备和线路运行中的热状态参数; ② 电气设备和线路安装对建筑耐火性能破坏与抑制火灾蔓延的措施; ③ 对能引发电气火灾参数的监视与控制措施的完好性; ④ 电气设备和线路绝缘材料的可燃性,与环境可燃物相对位置和采用的危险性; ⑤ 安装中遗留的不规范现象与火灾隐患; ⑥ 电气接地系统; ⑦
电气施工与照明基本知识检测
一、判断题、选择题:1、 电气施工图是以什么形式绘制出来的?2、 电路图、系统图和平面图的区别?3、 配线用的金属管的壁厚规定及弯扁程度的规定?4、 照明采用三相供电时,最大相与最小相的负荷电流差不能超过多少?5、 护套线的线间和对地绝缘电阻应不小于多少?敷设时,直线部位的固定间距是多少?6、 线槽、线管配线时,槽内、管内各能放多少导线?7、 并联使用的电缆长度、规格、型号应一致,为什么?8、 电缆穿钢管保护时,其直径有何规定?9、 埋在地下的什么管子可以做为自然接地体?10、施工现场供电采用TN-S系统时,什么线应设专用线?11、光效、显色性和色温、光强、照度的概念。12、按发光原理分,白炽灯、荧光灯、卤钨灯各是什么光源?13、照明和插座支线,哪条支线一般应装漏电保护器?14、电气图的表达形式。15、图中WE、WC、FC、CC各表示什么意思?16、不用断开线路就能测量电流的仪表是什么仪表?17、PE线截面的取