综采电气设备的检测和维护
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年09月10日 10:38:00
只看楼主

引言 近年来,随着中国煤炭行业快速发展,与煤炭生产息息相关及影响力最大的综采电气设备也得到越来越多的关注,尤其到2010年中国大中型煤矿采煤机的机械程度要达到85%以上,电气设备在众多综采设备中属于关键部分,其先进程度和合理化利用已成为综采工作面是否高效运行的指标之一。由此可见,综采电气涉设备的检测与维修十分重要。 1 综采电气设备相关概述 1.1 电气设备组成 综采电气设备由以下部分组成:a) 移动变电站(由变压器、高压负荷开关、自动馈电开关组成,主要保护变压器超温、短路、漏电、过负荷、电压电流指示及故障);b) 高压开关(过电流保护、高压漏电保护、欠压保护、故障指示及电压电流指示);c) 磁力启动器(短路、过负荷、单相运转、漏电闭锁、电流指示、故障指示及远距离控制等功能);d) 控制系统(转载机、采煤机、运输机及胶带运输机控制系统);e) 高低压电缆等[1]。

引言

近年来,随着中国煤炭行业快速发展,与煤炭生产息息相关及影响力最大的综采电气设备也得到越来越多的关注,尤其到2010年中国大中型煤矿采煤机的机械程度要达到85%以上,电气设备在众多综采设备中属于关键部分,其先进程度和合理化利用已成为综采工作面是否高效运行的指标之一。由此可见,综采电气涉设备的检测与维修十分重要。

1 综采电气设备相关概述

1.1 电气设备组成

综采电气设备由以下部分组成:a) 移动变电站(由变压器、高压负荷开关、自动馈电开关组成,主要保护变压器超温、短路、漏电、过负荷、电压电流指示及故障);b) 高压开关(过电流保护、高压漏电保护、欠压保护、故障指示及电压电流指示);c) 磁力启动器(短路、过负荷、单相运转、漏电闭锁、电流指示、故障指示及远距离控制等功能);d) 控制系统(转载机、采煤机、运输机及胶带运输机控制系统);e) 高低压电缆等[1]。

1.2 供电要求

综采工作面设备回采速度快且采区范围广、用电量大,从而一定程度上无法满足固定变电所的相关需求,为减少电压损失、缩短低压供电电缆的长度,会采用移动变电站的供电方式提高供电质量,同时提高采区的供电电压是保证采煤机组或工作面运输机组等大容量电动机启动和正常工作的前提。

2 综采电气设备的检测

2.1 防潮

煤矿井下潮湿阴暗,有较大的施工难度,会影响常工作于煤矿井下的采掘工作面的电气设备运行,尤其在井上、井下运输过程中,较大的温差会造成电气设备内部出现水凝,进而严重影响设备内部的电气绝缘。众所周知,较高的绝缘是建立电气设备安全运行的基础条件,若电气设备绝缘的正常性遭到损坏,不仅会影响供电质量和供电安全,最重要的是会增加人身触电的危险。

2.2 防爆

防爆是煤矿用电气设备的基础,综采设备内部产生的电火花是引发气体爆炸的主要原因。相关煤矿安全规程和防爆标准中明确指出,必须在煤矿井下使用防爆型电气设备,已经失爆的电气设备禁止使用。

GB3836-83 爆炸性环境标准规定 是部分防爆型电气设备的参考依据,上述规定形成多种电气设备类型,如本质安全型、正压型、隔爆型、增安型、充沙型、特殊型及充油型。本文所研究矿井为隔爆型和本质安全性两种类型。当对需检修的防爆电气设备进行排查时,首先应检查其防爆标准是否符合规定,虽然防爆检查难度不高,然而在电气检修中是最容易被忽略的一部分。所以要从以下方面详细排查:a) 进线装置:检查各个零部件的大小规格是否符合规定,胶圈、挡圈、进线嘴、挡板等零部件是否齐全及密封效果,安装顺序是否正确,螺纹宇量或紧固程度是否符合规定;b) 外观:在井下恶劣环境极易出现的严重脱漆锈蚀、有无变形等问题;c) 防爆面:值口式结合面是防爆间隙是否符合规定,各扣件是否有松动现象,螺丝固定的防爆面是否有松动和滑扣现象及有无缺螺丝和弹簧垫圈,螺纹余量是否符合1 丝~3丝的规定;d) 腔室内:绝缘套管破损或烧坏现象一般会引起两腔串通,此外,要观察电缆橡套进入器壁的长度是否符合机电设备相关标准[2]。

2.3 防松

目前综采工作使用的机械设备功率较大,启动电流可达到500 A~600 A,电动机几百千瓦,尤其会在在设备启动、运行的强大电流的作用下会出现动力线路压接和插接的防松现象,此时电气设备的动力线连接处也相应的出现松动。虚接部位接触电阻逐渐增大,因发热进而氧化,如果发热不能得到控制或没有发现,所形成的断相故障即因接线柱或插接件烧坏而致,电网与其它设备有时会因短路电流冲击受到影响,其最明显的故障就是不能正常运转,需检修人员对此部分进行详细对高压电缆插头的温度变化进行详细排查,如果发生有热度升温现象,应立即处理,避免引起不必要的事故。此外,控制系统线路的防松问题也会影响质量,主要由因控制线路原因导致设备在运行时出现线路松动虚接,该现象会出现某种失灵保护或启动困难等设备运行故障,增强维修难度。

图1为一部电牵引采煤机示意图,一共有三组航空插头和三十多个压接点需由先导启动回路路过,上述三十多个压接点不管哪一个点在先导启动回路中出现差错,都会出现无法启动或断电故障。此外,防松现象同样会出现在设备内部元器件固定故障方面或开关芯架出现问题。尤其是设备元器件、各元器件、外壳的位移现象明显,元器件之间会因此引发开关芯架较弱的插接引发触头发热烧毁或带电部位接触外壳导致接地故障等一系列故障。

2015063010590642.png

图1 电牵引采煤机示意图

2.4 防操作失误

防操作失误有错误安装型号不匹配的电机及开关配件,检修时忘记验电、放电、停电及安装接地线等停送电措施。档位与实际测量项目在运用万表时出现不匹配现象,甚至有时将其当作无电模式测量。由此可看出,各类操作失误产生的后果也不相同,费工费料、增加工作难度,严重会对人员和设备安全构成严重的威胁。针对上述现象应要求管理人员根据施工人员实际施工技能水平安排工作量,经验丰富的施工人员可辅导专业技术基础薄弱的工作人员,有效提高安全质量监督工作。

3 加强综采电气设备的维护

综采电气设备工作人员要将电气设备内外质量标准化作为日常检修维护的必要程序,除了能避免相应的设备故障,而且一定程度上提高了电气设备本身的精神面貌和区队管理水平。因此,应从以下方面着手:a) 应在初次完成腔室内的整洁工作,其内容主要涉及动力线压接无毛刺,控制线无私扯乱接/散乱现象,布局合理,松紧得当。对动力线进行安装时要处理干净屏蔽导电胶,它可屏蔽电缆芯线,当电缆受到损害时,即刻会发挥超前切断电源的作用。若没有妥善处理,就会降低芯线对地绝缘。常用处理方法有用CCl4或汽油擦拭腔室内,保证整洁。电气设备表面要做到无油污、无粉尘、无杂物放置或无脱漆等现象,整齐放置电缆管线;b) 要格外清理精密电路板的卫生,建议用CCl4擦拭精密电路板,擦拭过程中要保护元器件。分开布置各个控制电缆和动力电缆,避免出现控制干扰故障情况。

4 结语

井下的综采电气设备一旦发生故障,会增大检修难度,造成严重损失。电气故障有可预见性和不可预见性两种,前者占事故发生总量的80%,后者是不可避免的。要求电气检修人员坚持相应预防工作措施实施原则,保证安全操作,尽可能地降低煤矿生产电气事故率。综采电气设备的检测和维修必须是保证在使用期间不损坏、不出故障及可靠的前提下才能发挥设备使用效率、效益及效能。

2015063010590642.png

免费打赏

相关推荐

APP内打开