35吨锅炉布袋除尘器电气、仪表和控制系统
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2025年01月05日 08:51:35
来自于大气治理
只看楼主

35吨锅炉布袋除尘器电气、仪表和控制系统 一、电气 1.除尘器使用的电源为380V/220V-50Hz,当电源电压在±10%、频率±1HZ范围内变化时,除尘器所配电气设备和控制系统应能正常工作。 2.户外电动机及控制柜的防护等级均为IP54,户内防护等级为IP44。 3.主要电气元件品牌选择施耐德品牌。 二、仪表和控制 除尘器控制系统采用PLC自动控制,PLC选用西门子SIMATIC S7-200smart

35吨锅炉布袋除尘器电气、仪表和控制系统

一、电气

1.除尘器使用的电源为380V/220V-50Hz,当电源电压在±10%、频率±1HZ范围内变化时,除尘器所配电气设备和控制系统应能正常工作。

2.户外电动机及控制柜的防护等级均为IP54,户内防护等级为IP44

3.主要电气元件品牌选择施耐德品牌。

二、仪表和控制

除尘器控制系统采用PLC自动控制,PLC选用西门子SIMATIC S7-200smart;系统具有定时及定阻清灰控制方式;设有压力、温度、料位等检测报警功能。

1.除尘器安装差压变送器,用于定阻清灰控制;

2.进风口安装了温度检测仪,用于保护布袋和温度报警;

3.安装料位计,用于卸灰阀和输灰控制及料位报警;

4.安装了油水分离器及安全阀和调压阀,用净化空气确保清灰装置安全工作且控制压缩空气压力在0.3-0.4MPa等。

1)电气控制

离线喷吹系统可在机旁单机手动操作,实现现场手动操作模式,以满足单体设备调试试车,检修之用。通过手动/自动切换,实现除尘系统在无人值守的情况下自动运行。

2)控制程序

脉冲清灰系统程序采用PLC控制,控制有定差压控制法和定时控制法两种,可通过选择开关任意选择。现场操作可手动控制每个室单独操作依次按程序清灰一遍。

压差检测点分别设置在除尘器进出口总管处。自动控制时,当达到设定的压差时或时间周期时,除尘器各室依次进行脉冲喷吹清灰,清灰状态的选择由上位机实现。

定时控制:选择开关选定“定时”位置时,系统满足定时控制条件后,先关闭1#离线阀(离线清灰),1#清灰指时灯亮,开始喷吹,喷吹结束后打开1#离线阀,1#室开始正常过滤工作,时间间隔20秒左右关闭2#室离线阀,2#室开始清灰,这样依次完成所有仓室的清灰工作后进入下一周期。

在线清灰时,不关闭离线阀,脉冲阀按定时设定的程序依次喷吹,喷吹完各仓室后再进入下一个周期。

定阻控制:选择开关选定“定阻”位置,当除尘器进出口总管差压达到设定值时,开始清灰工作,先关闭1#室离线阀(离线清灰)1#清灰指时灯亮,开始喷吹,喷吹结束后打开1#离线阀,1#室开始正常过滤工作,时间间隔大约20秒左右后,关闭2#室离线阀,2#室开始清清,这样依次完成各仓室的清灰工作,当各室清灰工作完成后,除尘器进出口压差仍然高于设定的压差值,这时继续下一轮的喷吹清灰,直到除尘器进出口压差小于设定值时,除尘器停止清灰,当除尘器进出口压差再一次达到清灰设定值后,脉冲阀接上一次喷吹位置开始第二次喷吹清灰,在线清灰时,当除尘器进出口压差达到设定的清值时,不关闭离线阀,系统将依次将各室进行脉冲喷吹清灰。到除尘器进出口压差达到设定值后停止清灰。差压测点的安装位置及所有时间的设定值范围能满足不同工况下的正常运行。并设有压力、温度、料位等检测报警功能。就地PLC控制系统应留有光纤通讯/485接口以便于和控制室DCS系统连接。除尘系统的控制可通过上位机和就地PLC进行控制。

3)控制系统设控制方式手/自动和控制室控制/就地控制切换开关,以方便程控系统故障或更换布袋操作时除尘器能短时间就地手动工作。

4)除尘器下部灰斗设有低料位和高料位报警,料位信号送至控制室。

5)除尘器设有压力、温度检测及显示报警装置

 


 


dbc88612a0da305a7504.doc
278 KB
立即下载
免费打赏
yj蓝天
2025年01月06日 07:03:23
2楼

35吨锅炉除尘系统电器控制参数介绍,供大家学习和参考

回复

相关推荐

APP内打开