来源:鲁班电气
来源:机电安装第一课 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
来源:机电安装第一课 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除!
- - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- --
1.1 大管优先,小管让大管;
1.2 有压管让无压管;
1.3 低压管避让高压管;
1.4 常温管让高温、低温管;
1.5 可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线;
1.6 附件少的管线避让附件多的管线,安装、维修空间≥500mm;
1.7 电气管线避热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路;
1.8 当各专业管道不存在大面积重叠时(如汽车库等):水管和桥架布置在上层,风管布置在下层;如果同时有重力水管道,则风管布置在最上层,水管和桥架布置在下层;
1.9 当各专业管道存在大面积重叠时(如走道、核心筒等),由上到下各专业管线布置顺序为:不需要开设风口的通风管道、需要开设风口的通风管道、桥架、水管;
1.10 综合管线间距最小值要求:

2.1 管线要尽量少设置弯头;
2.2 给水管线在上,排水管线在下。保温管道在上,不保温管道在下,小口径管路应尽量支撑在大口径管路上方或吊挂在大管路下面;
2.3 除设计提升泵外,带坡度的无压水管绝对不能上翻;
2.4 给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管之间的最小净间距不得小于0.2m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺设在排水管上面,若给水管必须铺设在排水管的下方时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的3倍;
2.5 喷淋管离吊顶间间距应为管外壁离吊顶间距净空不小于100mm;
2.6 污排、雨排、废水排水等自然排水管线不应上翻,其他管线避让重力管线;
2.7 桥架在水管的上层或水平布置时要留有足够空间;
2.8 水管与桥架层叠铺设时,要放在桥架下方;
2.9 管线不应该挡门、窗,应避免通过电机盘、配电盘、仪表盘上方;
2.10 管线外壁之间的最小距离不宜小于100mm,管线阀门不宜并列安装,应错开位置,若需并列安装,净距不宜小于200mm;
2.11 注意冷凝水排水管均有防结露层,厚度为25mm;
2.12 排水管道的坡度控制表格:


3.1 应保证无压管(空调专业仅冷凝水管)的重力坡度,并尽量避免无压管与其它管道交叉及叠加,以控制层高;
3.2 对于管道的外壁、法兰边缘及热绝缘层外壁等管路最突出的部位,距墙壁或柱边的净距应≥100mm;
3.3 如遇到空间不足的管廊,可与设计师沟通,断面尺寸改小,便于提高标高;
3.4 冷凝水应考虑坡度,吊顶的实际安装高度通常由冷凝水的最低点决定,冷凝水管从风机盘管至水平干管坡度不小于0.01,冷凝水干管应按排水方向做不小于0.008的下行坡度;
4.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。 线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m;
4.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求:
4.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm;
4.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m;
4.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1m以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;
4.6 电缆桥架内侧的弯曲半径不应小于0.3m;
4.7 电缆桥架多层安装时,控制电缆间不小于0.15m,电力电缆间不小于0.25m,当电缆桥架为不小于30°的夹角交叉时,该间距可适当减小0.1m,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5m,如有屏蔽盖可减少到0.3m,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3m;
4.8 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方;
4.9 通信桥架距离其他桥架水平间距至少300mm,垂直距离至少300mm,防止其它桥磁场干扰;
4.10 桥架上下翻时要放缓坡,桥架与其他管道平行间距≥100mm;
4.11 桥架不宜穿楼梯间、空调机房、管井、风井等,遇到后尽量绕行;
4.12 强电桥架要靠近配电间的位置安装,如果强电桥架与弱电桥架上下安装时,优先考虑强电桥架放在上方;
4.13 当有高、低压桥架上下安装时,高压桥架应在低压桥架上方布置,且两者距离不小于0.5m;
4.14 弱电线槽之间间距不小于10mm;
4.15 弱电线槽与强电桥架之间间距不小于300mm;