油绝缘电气设备故障检测
油绝缘设备故障主要为放电故障,其次是过热故障,电热综合性故障最少。 2.1 放电故障 放电故障是充油设备的最为常见的一种故障。引起放电故障的原因包括油纸绝缘浸渍不良、受潮、油中存在气泡、电场高度集中处局部放电和应接地而未接地金属部件悬浮电位放电等等。一旦发生设备内部放电,部分绝缘油将裂解,由高分子液态分解成低分子气态,油中含气量增加,甚至饱和逸出,对于套管、互感器等少油设备将导致其内部压力不断增高,若处理不及时,极易导致爆炸和火灾等恶性事故; 对于主变则可导致大量气体积聚在瓦斯继电器中,使主变瓦斯保护动作。放电故障色谱异常的表现形式是油中氢气、甲烷、乙炔含量的增加,低能放电(如纸绝缘爬电)故障表现为氢气和甲烷含量增大,高能放电(如电容屏间局部短路击穿放电)故障表现为乙炔和氢气含量增大。 2.2 过热故障 过热故障分两种: 导电回路过热故障和导磁回路过热故障。以主变压器为例,其导电回路过热故障包括分接开关接触不良、引线接头接触不良和低压绕组股间漏磁不均在焊接头处形成电位差及涡流等,导磁回路过热故障包括铁芯漏磁过热、铁芯多点接地等。引
电气设备如何粘贴示温蜡片
在电气设备的发热部位或导线接头处粘贴示温蜡片,应注意以下事项:(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。(2) 选择粘贴部位时,应考虑检修、试验和维护工作不致触碰示温蜡片。(3) 为了减少外界温度的影响,应避免粘贴在阳光直射的位置。(4) 应粘贴在两个接触面的上面,不得偏离接头太远。(5) 如果接头的接触面较大,可贴在接头的中心部位;如果接头处是铜与铜、铜与铝、铝与铝的多接触面,则应贴在铜与铝接触面的接头上。(6) 如果导线上涂有相位漆,应选择与相位漆颜色不同的示温蜡片,以便检查易于区别。(7) 粘贴示温蜡片的粘接剂,宜选用酒精调和的漆片溶液或万能胶,而不得使用普通胶水或浆糊。(8) 粘贴时应对准测温部位,且粘贴应牢靠。(9) 为了保证人身安全,应停电粘贴示温蜡片;在带电情况下,应使用绝缘工具来粘贴。
防爆电气设备的三个误区
一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效