实例解析建筑空调冷却塔噪声处理
现象:某建筑的三层顶上装有空调系统冷却塔,附近为住宅区。冷却塔容量为75m3/h。建筑物使用时,夜间10点冷却塔还得运行,噪声影响了周围居民的休息。因而对冷却塔采取了消声隔声装置,当白天运行时,冷冻机却经常因超高压保护跳开而停机。 原因:在环境噪声日前严格要求的时代,设计冷却塔等装置不仅要考虑对建筑物内部的影响,而且也得考虑周围环境的影响。但该工程在处理冷却塔的噪声时,加了太大消声装置,增加了气流阻力,使冷却塔的风量减少,冷却能力下降,冷却水温度上升,结果使冷冻机的超高压保护跳开。 对策:冷却塔的噪声主要为风机噪声和落水噪声两部分。为解决风机噪声,在风机出口处加了一个消声弯头,开口背向住宅。弯头内贴防水玻璃棉板。而对落水噪声采取周围隔声办法,这两项措施均加大了塔的阻力。最好是采用超低噪声冷却塔,而对居民区的一侧用隔声壁遮挡,则效果比较理想。 现象:制冷机房噪声。某工程制冷机房,面积为350m2,安装了5台8S-12.5压缩机,正常运行3台,机房高度内平均噪声为91dB(A)。而机房门窗外的噪声为78.5dB(A),使用单位反映噪声大,要求治理。机房顶上有3
冷却塔的落水噪声和其防治措施
1、冷却塔落水噪声的检测 在距进风口底缘即一般倒t形塔基的水池边沿5m 处,测高点 1.2 m[1],测得的一些自然通风冷却塔的实测噪声及其频谱。 2、冷却塔落水噪声的声源特性 声源属性:噪声源为落水区下的巨大圆形水面,为塔内冷却落水对池水.的大面积连续的液体间撞击产生的稳态水噪声;是机械噪声、空气动力噪声、电磁噪声之外的一种特殊噪声。 落水撞击瞬时速度:7-8 m/s[2] 声源声级:80 db(a)左右。 频谱:音频分布呈高频(1000-16 000 hz)及中频(500-1000 hz)成分为主的峰形曲线;峰值位于4 000 hz左右。 声速:c=340 m/s。 波长:λ=c/f;1.36m(250 hz)~o.02 m(1 000 hz),以0.085 m(4 000 hz)为主。 3、冷却塔落水噪声的影响范围
冷却塔隔声处理,冷却塔噪音控制
冷却塔设备在正常运行时,噪音能够超过80分贝以上,给周围环境和附近人员带来了严重的噪音影响。因此需要对冷却塔进行隔声处理,经过冷却塔隔声处理方案治理后,白天噪音值低于55分贝,夜间不超过45分贝,满足周围人员的环境噪音排放要求。一、冷却塔隔声处理项目背景杭州某商场顶层有三套共计12台冷却塔设备,冷却塔在正常运行时冷却塔排风口出噪音值在90分贝以上。二、冷却塔隔声处理方案1.冷却塔噪音源冷却塔噪音主要来自风机运行时引起的空气性噪声,和机械性噪声以及由震动引起的中低频噪声等。2.半隔声屏障在冷却塔外围安装半隔声屏障,隔声屏障的高度厚度应该根据降噪要求以及现场环境,进行相应的选材与设计。3.消声器针对冷却塔因风机排风引起的空气性噪音,在出风口安装消声器,能够有效的降低空气性噪音对周围环境的影响。4.减震器与弹性支架使用减振器和更换弹性支架,不仅可以隔断冷却塔与建筑的固体连接,还能够有效的解决冷却塔因振动引起的中低
玻璃钢冷却塔故障原因及处理
故障 原因及检查 对策 异常噪声及振动 风机平衡不良叶片前端与塔体接触锁紧螺丝松动风机轴承不良电机轴承不良管道振动 调整平衡调整风机轴芯锁紧各部分的螺丝加油脂,换轴承更换轴承安装管道支撑架 过电流 风机叶片角度不一致电机故障因风量过大引起过载 调整修理或更换调整叶片角度 循环水的减少 水槽水位降低过滤网堵塞循环水泵不良或容量不够 检查调整浮球阀和补充水系统清理修理或更换水泵 循环水温度上升 循环水量过大或不够循环水偏位风机风量不够被排出空气的再循环吸入空气偏位充填材料堵塞 调整至规定水位清扫散水孔并调整阀门检查并调整皮带,调整鼓风机叶片角度改善通风环境改善通风环境清扫并更换充填材料 水滴损失过多 循环水量过大循环水偏位风量过大 调
冷却塔除垢器的处理应用
冷却塔除垢器 循环水冷却塔除垢器 随着科学的发展和人类的进步,中央空调已在现代建筑中得到了普遍的使用。在中央空调使用过程中,水质的优劣直接影响到传热设备的使用效果和使用寿命,影响着运行费用的增减。中央空调水循环系统中主要存在着腐蚀、结垢、微生物三个方面的问题。目前,成功开发出“中央空调冷却水净化处理专用高频开关电源”,经反复测试,杭州桂冠吸垢机效果最好。随着社会的发展和科学的进步,水处理技术会不断完善,效果更理想,从而彻底解决中央空调水系统中存在的三大问题。 冷却塔除垢器 水垢的厚度与换热损失和设备耗电的关系表产品应用领域(图文结合)高频电解式电子吸垢机广泛应用于工业、农业、旅游、环保、日常生活等领域,如发电厂、钢铁厂、水泥厂、石化、电力、制药、食品、造纸印刷、冶金、煤炭开采、机械加工、制造、高端养殖、商场酒店、办公场所等;中央空调冷却水,解决结垢、污泥沉积、细菌藻类等问题;如工厂、酒店、商场、写字楼、机关办公楼等,工业用空压站、供热系统,解决水系统结垢、锈蚀等问题,如电子厂、电子线路板厂、