大力推广高效节能的工业冷却塔
一、我国工业节水在未来十年要达到的总体目标 随着我国水资源短缺的严重性、紧迫性及不可回避性呈现在国人面前,如何建立节水型经济和节水型社会的问题引起了党和政府的高度重视,节水已成为国策。在党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十个五年计划的建议》中明确提出:水资源可持续利用是我国经济社会发展的战略问题,核心是提高用水效率,把节水放在突出位置。国家水利部的调查资料显示截止到1998年,我国工业用水占总用水量的21%,这一比例尽管不是很大,但对我国国民经济的持续发展有着决定性的影响。毋需置疑,工业节水是我国节水工作的一个重要的不可忽视的方面。 为贯彻党的十五届五中全会精神,国家经贸委制定了“关于加强工业节水工作的意见”的重要文件,提出了我国2000——2010年未来十年工业节水要达到的总体目标是: ●工业取水年增长率:在工业增加值年均增长10%左右的情况下,取水量的增长控制在每年1%——1.2% 。 ●重复利用率:从目前的50%左右提高到2005年的55%,2010年达到60%。
如何提高冷却塔风机的节能降耗效率
冷却塔风机是循环水系统的核心设备,就循环水设备管理情况看,无论是从设备的数量、维修工作量、耗电量等哪个方面来讲,冷却塔风机都占有很大比重。风机台数占车间设备总量的57%,维修工时占总量的60%,电耗占总量的22%。如何在节能降耗、减少劳动力的情况下来保证设备的长周期运行,下面就简单讲一下措施: 1、横流式冷却塔宜控制填料顶部至风机吸入段下缘的高度等于或大于风机直径的0.2倍。 2、逆流式冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度应符合下列规定: 1)当塔顶盖板为平顶时,从填料顶面算起的气流收缩段顶角宜小于90°;当平顶盖板下设有导流圈(伞)时,从收水器顶面算起的气流收缩段顶角可采用90°~110°。 2)当塔顶盖板自收水器以上为收缩型时,收缩段盖板的顶角宜采用90°~110°。 3、横流式冷却塔的淋水填料从顶部至底部应有向塔的垂直中轴线的收缩倾角。点滴式淋水填料的收缩倾角宜为9°~11°;薄膜式淋水填料的收缩倾角宜为5°~6°。 4、双侧进风的逆流式冷却塔宜设中部挡风隔板,隔板上缘距填料支撑梁底200~300mm,下缘伸入塔
节能型钢结构玻璃钢冷却塔介绍
节能型钢结构方形逆流式玻璃钢冷却塔(方形逆流式凉水塔)概要: “节能型玻璃冷却塔”,是由机械工业部第四设计研究院与清华大学联合研制的,它采用了变扭矩变极电机,使之在保证热力性能的前提下,全年耗电节能40-52%,居国内外领先水平。具有热力性能好、电耗少、整塔稳定性好、外观美观、噪声低、施工安装周期短、成本低等优点、广泛应用于石油、化工、冶金、发电等企业大水量的循环系统中。 该冷却塔采用用斜梯形波填料方式,该方式是一种新型专利技术,专利号91216967.2,斜梯形波靠粘结头形成填料块,稳定性好、耐久。该梯形波高23mm,依靠安装头使片距为30mm,通风阻力减少,可使填料高由1.0m,增加到1.5m,提高了热力性能。 性能参数: 大气压力P=1.0×105Pa 空气干球温度e=31.5℃ 空气湿球温度T=28℃ 进塔水温t1=42℃ 出塔水温t=32℃ 冷却水量为代码所示值(m3/h)
水冷系统使用冷却塔供冷真的节能吗
有较大内热源的建筑,水冷的冷冻水供冷系统在冬季或者过渡季节仍然需要供冷,那么切换到冷却塔免费供冷模式是否会比采用冷水机组供冷更节能呢?常见的资料都在主推冷却塔免费供冷,但是对于常见的已有冷却塔的水冷空调系统,经过模拟软件计算发现切换到冷却塔免费供冷并不节能。请问各位谁有这个问题的看法?请不吝赐教,也欢迎讨论。关于这个问题我的一点看法是,原有的冷水机组制冷系数(EER/COP)在4.7以上,切换到冷却塔免费供冷之后,冬季或者过渡季节冷却水温度较低,机组冷却水流量以及冷却塔风机转速较低。但是切换到冷却塔免费供冷模式以后,冷却水(实际已做为冷冻水)流量增加,冷却塔内风机能耗也增加。会不回是风机与泵增加的能耗抵消了高效冷水机组运行的能耗?还请大家多多讨论。