节能型钢结构玻璃钢冷却塔介绍
节能型钢结构方形逆流式玻璃钢冷却塔(方形逆流式凉水塔)概要: “节能型玻璃冷却塔”,是由机械工业部第四设计研究院与清华大学联合研制的,它采用了变扭矩变极电机,使之在保证热力性能的前提下,全年耗电节能40-52%,居国内外领先水平。具有热力性能好、电耗少、整塔稳定性好、外观美观、噪声低、施工安装周期短、成本低等优点、广泛应用于石油、化工、冶金、发电等企业大水量的循环系统中。 该冷却塔采用用斜梯形波填料方式,该方式是一种新型专利技术,专利号91216967.2,斜梯形波靠粘结头形成填料块,稳定性好、耐久。该梯形波高23mm,依靠安装头使片距为30mm,通风阻力减少,可使填料高由1.0m,增加到1.5m,提高了热力性能。 性能参数: 大气压力P=1.0×105Pa 空气干球温度e=31.5℃ 空气湿球温度T=28℃ 进塔水温t1=42℃ 出塔水温t=32℃ 冷却水量为代码所示值(m3/h)
玻璃钢冷却塔改造 节能型冷却塔改造
节能冷却塔是一种新型的节能型冷却塔,其技能是双轴提速式水轮机。那么大家知道节能冷却塔改造有哪些优点吗?下面就来为大家来介绍一下。 1.节能.利用循 环水余压推动水轮机带动风扇转动, 节省了冷却塔配备风机用电机,并且没有增加循 环水泵的电耗,为用户节省了电费。 2.效率高.水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其他减速器,且随着水流量的变化而风量相应地变化,使气水比较为稳定,以便保障冷却功能。 3.低噪音.取消了传统型冷却塔配备电机及减速器,大大减低了冷却塔运行时的机械噪音;无电机冷却塔以水为动能,能量转换在水流道内完成,控制了喘振而不会发出干扰噪声。 4.使用时间长.水轮机结构周密,技能优良,设计寿命为20年以上。主要部件选用高分子抗腐蚀材料,转动部分的封装为压模加工成型,转动部分与水轮机水室的水隔开,保障水轮机长期在低维护率下运行。 5.费用低.维修费用低。以水轮机替代电动机及减速器,以免传统冷却塔每年对电动机、减速器等的维护、更换费用。 以上就是为大家介绍的关于水轮机冷却塔改造的知识,希望对大家有帮助。
大力推广高效节能的工业冷却塔
一、我国工业节水在未来十年要达到的总体目标 随着我国水资源短缺的严重性、紧迫性及不可回避性呈现在国人面前,如何建立节水型经济和节水型社会的问题引起了党和政府的高度重视,节水已成为国策。在党的十五届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展十个五年计划的建议》中明确提出:水资源可持续利用是我国经济社会发展的战略问题,核心是提高用水效率,把节水放在突出位置。国家水利部的调查资料显示截止到1998年,我国工业用水占总用水量的21%,这一比例尽管不是很大,但对我国国民经济的持续发展有着决定性的影响。毋需置疑,工业节水是我国节水工作的一个重要的不可忽视的方面。 为贯彻党的十五届五中全会精神,国家经贸委制定了“关于加强工业节水工作的意见”的重要文件,提出了我国2000——2010年未来十年工业节水要达到的总体目标是: ●工业取水年增长率:在工业增加值年均增长10%左右的情况下,取水量的增长控制在每年1%——1.2% 。 ●重复利用率:从目前的50%左右提高到2005年的55%,2010年达到60%。
如何提高冷却塔风机的节能降耗效率
冷却塔风机是循环水系统的核心设备,就循环水设备管理情况看,无论是从设备的数量、维修工作量、耗电量等哪个方面来讲,冷却塔风机都占有很大比重。风机台数占车间设备总量的57%,维修工时占总量的60%,电耗占总量的22%。如何在节能降耗、减少劳动力的情况下来保证设备的长周期运行,下面就简单讲一下措施: 1、横流式冷却塔宜控制填料顶部至风机吸入段下缘的高度等于或大于风机直径的0.2倍。 2、逆流式冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度应符合下列规定: 1)当塔顶盖板为平顶时,从填料顶面算起的气流收缩段顶角宜小于90°;当平顶盖板下设有导流圈(伞)时,从收水器顶面算起的气流收缩段顶角可采用90°~110°。 2)当塔顶盖板自收水器以上为收缩型时,收缩段盖板的顶角宜采用90°~110°。 3、横流式冷却塔的淋水填料从顶部至底部应有向塔的垂直中轴线的收缩倾角。点滴式淋水填料的收缩倾角宜为9°~11°;薄膜式淋水填料的收缩倾角宜为5°~6°。 4、双侧进风的逆流式冷却塔宜设中部挡风隔板,隔板上缘距填料支撑梁底200~300mm,下缘伸入塔
浅谈节能型冷却除湿机的设计及工作原理
除湿系统在国民经济的发展中发挥着极其重要的作用,被广泛地应用于机械制造、光学仪器、电子、食品、化学、医药及近几年发展起来的设施农业等生产领域。传统的除湿方法包括:升温通风除湿法、冷却除湿、膜法除湿、干式除湿、吸附剂除湿、混合除湿。其中冷却除湿是最早且被广泛使用的一种除湿方式。它是利用制冷系统中的蒸发器蒸发吸热的特点,吸收湿空气中的热量,使湿空气中水气结露而析出水分,从而达到除湿的目的。整个系统的除湿能力取决于蒸发器的传热效果、传热面积和制冷压缩机的功率。在除湿过程中如何提高系统的除湿率,降低能耗是冷却除湿研究的核心热点问题,目前主要采用的方法是提高制冷系统的制冷效率。但是,依据热力学第二定律,制冷效率的提高是有限制的,当在一定条件下制冷效率达到最佳状态时也就无法再提高了。通过理论计算、设计、研制开发了一种节能型冷却除湿机。该节能型冷却除湿机结构简单、运行稳定,理论分析及实验表明,与传统的除湿机相比,这种节能型冷却除湿机的单位能耗除湿率可提高20%-40%。 节能型冷却除湿机的设计。传统冷却除湿系统传统冷却除湿机组成如所示,它是由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀、风机