关于幼儿园是否设置消防?
有一幼儿园工程:体积达到7500M3,请问各位同行是否应该设置室内消火栓?按照防火规范第8.4.1条第5小点,该幼儿园应属于没有超过10000M3的教学楼,那么说应该不需要设置室内消防;在表8.5.2中 在商店,病房楼,教学楼等那一行中,有关于5001~10000M3的条件,那么是应该先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是说不需要设置消火栓了.那 你们怎么看呢?
请教:关于幼儿园的消防设置
手上有两个小幼儿园的工程,体积均未超过1万,以前的做法是只加灭火器就行,现在老总让全加消火栓或软卷盘。 理由是:新消防法中有了关于人员密集场所的定义,幼儿园等属于人员密集场所,而规范中有:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于上述几条规定规模的其它公共建筑宜设消防软卷盘; 请教诸位: 1、幼儿园消防大家是怎么做的? 2、消防软卷盘怎么设置?保护范围等?
关于幼儿园消防报警设计
《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
幼儿园是否该设消防给水?
请教大家,幼儿园是否该设消防给水?或者什么条件下应该设消防给水?我查了建筑防火规范(新的)但是没找到,幼儿园到底该属于教学楼还是什么其它的东西。幼儿园设计规范上也没有写明。新规范8.3.1.4条层数超过5层或体积大于10000立方的办公楼教学楼要设立消火栓。我的这个幼儿园的体积没有超过10000立方。
问一下幼儿园的消防问题
有2层。每层面积大概1400.层高3.6体积刚好超过1w立方米。刚好设置消火栓。。还有就是需不需要设置喷淋呢。。规范上好像没有明确写高人指点。。跪求。。。。
幼儿园消防设计详细图纸
图纸简介: 电气设计图纸,烟感、消防栓、灭火器、指示灯、安全出口、消防通道、设计审核通过的图纸,供大家分享。希望对大家有用。 投稿网友: amoyde588 上传时间: 2013-08-26
这样的幼儿园也要作消防报警?
有一个三层总建筑面积为2770平方的幼儿园,消防支队说要作消防报警。但按规范要求,是否有必要作消防报警呢?请各位大侠指教。
一多层幼儿园消防问题求助!
坡地幼儿园,最高楼层处有15.90米,体量5000-10000方,请问是否需要做临时高压消火栓系统。如须做,可否从市政管网直接抽水。消防水池是否必须设置。新手,请多指教!
关于幼儿园教室疏散出口的问题
幼儿园消防报建、验收整套图纸
图纸简介: 广东某幼儿园消防报建、验收图,通过聚科源公司图纸审核。设计包含“自动报警,自动喷 投稿网友: xiaofangzhanghui 上传时间: 2013-08-10 <