《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
《
建筑设计防火规范》11.4.1.8条
老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
2楼
规范要求的最低门槛,建议你做上。
回复
3楼
幼儿园都要求设置
回复
4楼
这个要求做上的
回复
5楼
路过学习了!!!!
回复
6楼
只要是儿童活动的场所,就需要设置,没有面积限制。
回复
7楼
儿童活动场所都需要的
回复
8楼
这个问题可参考一些专家的意见。
1、《李顺康的审图会议资料》(网上找的)有这段话:“在2006年年底上海市消防局《建规》GB50016-2006的宣贯培训会,曾杰(宣贯培训会授课老师)专门指出:老年人建筑、病房楼、儿童活动场所这三处,应无条件设置火灾自动报警系统。”
这个老师(曾杰)对《建筑设计防火规范》11.4.1.8条解释是:面积只是对旅馆建筑的要求,老年人建筑、病房楼、儿童活动场所这三处没有面积要求。
《李顺康的审图会议资料》后面又介绍了上海的做法:按“老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的疗养院的病房楼、儿童活动场所和200床位的医院的病房楼”理解、执行。
2、《深圳市建筑工程设计,审图及报建常见疑难问题解析汇编》(网上也有),电气问题5.5.4也有解释:幼儿园属儿童活动场所,故达到上述面积指标(指建规11.4.1.8条)的幼儿园,应设置火灾报警系统。
3、本人愚见,对幼儿园,还是做火灾报警系统吧,这样最保险,规范也能解释的通。若是对不是很正规的小幼儿园,不想做也就不做了,解释规范时,你把面积的要求加到幼儿园上,谁审图也拿你没办法,因为除了编规范的,谁能保证自己理解的就是对的?毕竟规范就是这样写的。
回复
9楼
楼上的见解值得学习。照此执行了。
回复
10楼
幼儿园要求比正常高,还是做吧
回复
11楼
儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼
并列关系,必须做!@