问一下幼儿园的消防问题
lb556
lb556 Lv.2
2009年12月16日 11:04:20
只看楼主

有2层。每层面积大概1400.层高3.6体积刚好超过1w立方米。刚好设置消火栓。。还有就是需不需要设置喷淋呢。。规范上好像没有明确写高人指点。。跪求。。。。

有2层。每层面积大概1400.层高3.6
体积刚好超过1w立方米。刚好设置消火栓。。
还有就是需不需要设置喷淋呢。。规范上好像没有明确写
高人指点。。跪求。。。。
lb556
2009年12月16日 11:07:24
2楼
问一下幼儿园的消防问题
回复
w-jwei
2009年12月16日 11:23:43
3楼
做消火栓就行,其实,体积大于5000的幼儿园就要做消火栓了;不用做喷淋
回复
zpzjt
2009年12月17日 09:12:10
4楼
体积大于5000的幼儿园要做消火栓吗??我怎么不知道。10000为标准吧,喷淋就不需要了。难道5000方的是在幼儿园规范中有提?楼上的请赐教
回复
chong.zhang
2009年12月17日 14:40:02
5楼
支持一下!
回复
spackling124
2009年12月17日 16:45:00
6楼
因为幼儿园的小朋友火灾逃生能力不强,规范是死的,人是活的。。。
回复
wangkaiqi
2009年12月20日 13:22:58
7楼
同意楼上的意见,规范是死的,人是活的。经过训练的消防队员能承受的水枪最大反作用力不应超过20kg,一般不宜超过15kg。想让那些柔弱的幼儿园老师在发生火灾初期使用消火栓基本不可行的。另外,幼儿园的儿童基本没有逃生能力,有些甚至是需要老师抱着逃生的。
是否需要设置水灭火设施,决定性的判定因素,是火灾危险性和自动扑救初期火灾的必要性。现在基本上都是独生子女,孩子是一个家庭的决定性因素。所以我个人认为,无论什么规模的幼儿园,都要有消防设施。我做过一个仅有一层的很小型幼儿园,按照规范可以没有水消防设施的,但我还是加设了消防卷管,而消防卷管用水接自生活给水管。即使仅设消火栓的幼儿园,也做过接自室内消火栓管道的简易喷淋系统。

[ 本帖最后由 wangkaiqi 于 2009-12-20 13:40 编辑 ]
回复
zpzjt
2009年12月21日 09:04:29
8楼
这么想是可以的,如果可以的话,做了肯定就会是好的!规范还是规范!
回复
lijin3329
2009年12月21日 19:08:37
9楼
江苏省2009给排水问答里已经有了:
某3层幼儿园,体积大于5000m3,小于10000m3,是否需要设消火栓系统?幼儿园应执行《建筑设计防火规范》GB50016—2006第8.3.1条第2款还是第4款的规定?
答:幼儿园火灾时幼儿自行疏散有难度,要依靠成人帮助,易产生较多人员伤亡和较大的社会影响,应执行《建筑设计防火规范》GB50016—2006第8.3.1条第2款。
回复
liao79
2009年12月21日 21:46:09
10楼
我在设计过程中,一般幼儿园都设置消火栓,不管是大还是小的,人命关天,消火栓又花不了几个钱,而且好像也没有甲方提出过我们设置多余了。
回复
rxza259
2009年12月24日 17:37:50
11楼
只做消火栓就可以了
回复

相关推荐