请教大家,幼儿园是否该设消防给水?或者什么条件下应该设消防给水?我查了建筑防火规范(新的)但是没找到,幼儿园到底该属于教学楼还是什么其它的东西。幼儿园设计规范上也没有写明。新规范8.3.1.4条层数超过5层或体积大于10000立方的办公楼教学楼要设立消火栓。我的这个幼儿园的体积没有超过10000立方。
不用,每层设一些灭火器就行啦
回复
3楼
不要设室内消火栓,如果属于教学楼,是超过5层或体积大于10000立方的才设,如果不属于教学楼,应套其他民用建筑,也是超过5层或体积大于10000立方的才设,综上所述,规范要求不要设。哈哈!你要设也可以的。安全第一。
回复
4楼
体积不超10000立方的幼儿园可以不设室内消火栓,反正按照严格的那条去套
回复
5楼
我感觉还是上消火栓更好一点,幼儿园的可燃物是不是比教学楼要多些.
回复
6楼
按教学楼考虑。
回复
7楼
体积没超过10000不用设!
回复
8楼
我认为楼主所提到的这个幼儿园可以不设置,倒是可以考虑设置轻便消防水龙或者灭火器
回复
9楼
我认为设消防卷盘或灭火器就可以了.
回复
10楼
应该设消火栓系统.灭火器
回复
11楼
按照层数和建筑物高度套规范吧,这样保险,虽然没单独指出幼儿园怎么算,单它最起码是民用建筑啊