关于环网柜和开闭所的问题
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别
从安装地点来讲开关柜安装在室内,主要是在变电站的馈出线上或者线路终端开闭所。环网柜安装在户外街道两侧的路边,在没有办法盖房子的地点代替了开闭所。 从柜体结构和功能来讲开关柜体积大功能结构比较复杂,往往是以组合结构的形式出现。而且开关柜的分断结构是断路器,安全机构是隔离开关和接地刀闸搭接接地线。环网柜体积小结构简单,以手动操作的负荷开关为主。电缆接线连接方便,不带隔离开关,在开关分闸的情况下可以合上接地刀闸搭接柜体的接地线。 从工作的流程来讲开关柜在线路出现故障时可以按照预先设定的保护参数自行跳闸,能够快速分断线路故障,保护电气设备不受到更多的损坏。也可以手动操作开关柜分闸,停止整条线路的供电。环网柜采用负荷开关加熔丝筒的结构,遇到大的故障电流时不会自己跳闸,以直接熔断保险丝停中断线