关于环网柜和开闭所的问题
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
SF6全绝缘环网柜等产品的电缆头安装问题
最近接触到许多SF6全绝缘环网柜的事故,经观察都是在进出线套管/电缆头的地方被击穿。本人以为问题出在电缆头的安装问题:1、全绝缘电缆头的设计使用(如用在美式、欧式箱变、电缆分接箱、全绝缘环网柜上)都是引进国外的技术,在降低外部环境(如凝露、污秽、小动物)对产品的影响方面确实起到很大的作用,而且经过这几年的发展,国产电缆头的质量已经日趋稳定可靠。2、但是,产品到现场后,电缆头的安装没有得到重视,导致安装质量较差,一旦有问题都是在电缆头与套管的地方出现:一方面,现有安装人员的素质良莠不齐,许多都是电力局内部的关系人员再组合一些施工人员(有些还是普通民工),没有经过有效的培训,缺乏一些基本的安装技能;另一方面,电缆头厂家(或柜体成套厂家)对安装问题也不够重视,只知道卖产品,没有专门组织对安装人员的培训(这一点非常重要)。3、结果是,一旦安装质量不过关,导致问题的出现,用户肯定只会找成套厂家或柜体的生产厂家,他们成了冤大头。电缆头的安装是一个对工艺要求非常严格的的过程,而且安装好后还没法检测其安装质量(不像普通电缆头可以看你的螺栓紧固没有),因