sf6环网柜高压进线为什么一路带两面进线柜?
tippis123
tippis123 Lv.0
2011年01月24日 15:02:14
只看楼主

就是说两面进线+计量+出线,why ,可能是去别的箱变的(猜测中),没图纸:)

就是说两面进线+计量+出线,why ,可能是去别的箱变的(猜测中),没图纸:)
免费打赏
信马由缰
2011年01月24日 15:56:19
2楼
不是两面进线+计量+出线,二是一路环网进+一路环网出+计量+本负荷馈出线
回复
信马由缰
2011年01月24日 16:00:20
3楼
还有一路环网进+2~4路环网出+计量+本负荷馈出线或一路环网进+2~4路环网出+计量+2~4本地负荷馈出线的情况
回复
ccccyq
2011年01月24日 18:04:51
4楼
环网进+环网出本身就是环网柜的特点,没什么好奇怪的
回复
tippis123
2011年01月25日 13:54:38
5楼
不对吧,如果是出线要带熔断器的,这个不带,进线两面柜子是一样的,全是进线,一个带绝缘子,另一不带,就这点区别
回复
kaimsk
2011年01月25日 14:09:40
6楼
:) :) :) :) :) 好问题 关注
回复
tippis123
2011年01月26日 09:23:23
7楼
ding DING
回复
kerinf
2011年01月26日 09:51:35
8楼
很少接触环网柜,学习学习
回复
信马由缰
2011年01月26日 10:13:39
9楼

环进环出都不带熔断器的,只有负荷开关。带本地负荷的出线柜,使用的熔断器+负荷开关的组合电器。
回复
信马由缰
2011年01月26日 10:33:13
10楼
传张环网柜的高压系统图看看
回复