精华汇总
建筑住宅电气设计规范
更多
住宅电气设计规范2011
住宅电气设计规范2012
住宅电气规范
住宅电气施工规范
住宅电气验收规范
住宅电气施工
住宅电气施工组织设计
住宅电气施工图
住宅电气与智能小区系统设计
多层住宅电气施工图
国家住宅电气标准
住宅电气设计
住宅电气安装图集
住宅建筑电气设计规范
住宅电气设计软件
住宅建筑电气设计规范2012
住宅建筑电气设计规范2011
住宅建筑电气设计规范2013
住宅建筑电气设计规范下载
住宅建筑电气设计规范培训
高压电气设计规范
建筑住宅设计规范
住宅电气设计图集
住宅电气设计图
住宅建筑电气设计规范jgj242-2011
jgj242-2011住宅建筑电气设计规范
建筑电气设计规范
#
建筑住宅电气设计规范
#
300
建筑住宅电气设计规范专题,为您提供建筑住宅电气设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑住宅电气设计规范相关的专业交流讨论,更多建筑住宅电气设计规范相关内容请访问
土木在线论坛
!
住宅电气设计规范2011版
上传《住宅电气设计规范2011版》供大家学习
关于住宅电气设计规范第6.2.7条的疑问
规范6.2.7条说当7层及以上的住宅,当同层户数小于9户时,可以采用单相电源供电。现在一工程21层,每层8户,如果每户安装功率按6.00KW计算,则每层电表箱进线计算电流I=8*6*0.7/0.85/0.22=180A,此时,电表箱进线开关如何选择?用熔断器吗?
关于住宅建筑电气设计规范的问题?
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
住宅建筑电气设计规范总结
附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
对《住宅建筑电气设计规范》的疑惑
《住宅建筑电气设计规范》7.4.6条规定电气竖井内应急电源与非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。这个隔离措施条文解释为穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。这个是否要理解为应急电源和非应急电源要敷设在两个不同的桥架里呀?而不是采用敷设在一个桥架里中间加隔板的做法呀?
住宅电气设计规范,说单层户数在9户以下可以单相配电。
住宅电气设计规范,说单层户数在9户以下可以单相配电。那么假如此时户数为3,每户6.0KW,则计算电流I=3*6/0.22/0.85=96.3A此时,开关如何选择?
【探讨】住宅电气设计规范有关自恢复式过、欠压保护器问题
《住宅电气设计规范JGJ 242-2011》2012.4执行,其中第6.3.2每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。关于这个自恢复式怎么理解?是电压恢复时开关自动重合闸吗?失压保护功能其中就有防止再来电自动合闸的功能,这样不是完全相反了吗?还有现在哪些厂家哪些系列有自恢复式过、欠电压保护电器?
《住宅建筑电气设计规范》(报批稿)
《住宅建筑电气设计规范》(报批稿)
《住宅建筑电气设计规范》中的错误
大家看看,规范条文说明3.4.1条中,负荷计算的案例题是不是算错了,误人子弟啊!
住宅建筑电气设计规范《JGJ 242-2011》
论文简介:次规范为2012年开始实施的新规范,有需要的人可以下载 投稿网友:jht2008 上传时间: 2013-04-01
点击加载更多
APP内打开