关于住宅电气设计规范第6.2.7条的疑问
net.cn.2008
2013年07月12日 22:27:49
只看楼主

规范6.2.7条说当7层及以上的住宅,当同层户数小于9户时,可以采用单相电源供电。现在一工程21层,每层8户,如果每户安装功率按6.00KW计算,则每层电表箱进线计算电流I=8*6*0.7/0.85/0.22=180A,此时,电表箱进线开关如何选择?用熔断器吗?

规范6.2.7条说当7层及以上的住宅,当同层户数小于9户时,可以采用单相电源供电。

现在一工程21层,每层8户,如果每户安装功率按6.00KW计算,则每层电表箱进线计算电流I=8*6*0.7/0.85/0.22=180A,

此时,电表箱进线开关如何选择?用熔断器吗?
免费打赏
net.cn.2008
2013年07月13日 22:04:36
2楼
额 看明白了
回复
z425286480
2013年07月20日 10:12:41
3楼
为什么不2层18户集中设表
380V进电表箱,再分出去
你这样要用225A单相断路器,没有用过,不现实
回复