地下室剪力墙混凝土的裂缝成因与防治措施
摘 要:本文通过对高层建筑地下室剪力墙混凝土的裂缝成因进行了内外因素综合分析,提出了防止大构件混凝土裂缝的设计与施工的相关技术措施,并对混凝土裂缝的提出了修补处理方法,从而说明了大构件混凝土裂缝的缺陷是可以事前控制的。 关键词:大构件混凝土;裂缝缺陷;预防与修补 某工程建筑高度99.95米,该工程地上二十八层,地下一层,地下室面积为7145.8m2,地下室底板面标高-5.2米,地下室顶板面标高-0.6~-1.20米。基础采用锤击预应力高强管桩基础,地下室地板厚400mm,由后浇带划分为三个区域。地下室承台和底板于2009年12月上旬开工,三月初顶板浇筑完成。地下室外墙设计厚度400mm,混凝土强度分别为C40和C50(承受上部主楼的地下室外墙为C50)。地下室从一月初至三月初按后浇带的划分区域Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ的先后顺序施工地下层的外墙、内部剪力墙和顶板,分区的混凝土浇筑完毕后的第十天拆开墙柱的侧模,结果发现地下层的剪力墙体出现多条裂缝,特别是与地下层楼梯相交接处的剪力墙处,每一至二米就有一条细裂缝,但未发现贯穿性裂缝。裂缝的宽度一般在0.3mm以上