如果一个模型将0.00米作为上部的固定面(地下室顶板)向下一层为剪力墙的加强层,那么负2层的剪力墙如何设计,建模时候按整体建吗?地下室这一块的受力分析该如何确定?请高手指教。。。谢谢
如果一个模型将0.00米作为上部的固定面(地下室顶板)向下一层为剪力墙的加强层,那么负2层的剪力墙如何设计,建模时候按整体建吗?
地下室这一块的受力分析该如何确定?请高手指教。。。谢谢
2楼
是不是作为上部结构的嵌固端是要根据高规中关于地下和地上结构的刚度比来进行判断的,并且地下室顶板要满足一定的构造要求。底部加强层是指的地面以上的加强,而非地面以下,其高度参看高规的相关要求。如果地下室顶板作为嵌固端,对于底部加强区需要设置约束边缘构件的结构,应将约束边缘构件下沿一层(抗震等级同地上结构),负二以下设置构造边缘构件即可(抗震等级可取3,4)。由于基础计算需要考虑上部结构的刚度,所以地上地下应一起建模,只有这样,基础的受力分析结果才是可信的。
[
本帖最后由 xiejunqiangemail 于 2011-10-26 21:40 编辑 ]
回复
3楼
楼上说得很好!
回复
4楼
楼上说得很好!:lol
回复