地下室剪力墙混凝土的裂缝成因与防治措施
摘 要:本文通过对高层建筑地下室剪力墙混凝土的裂缝成因进行了内外因素综合分析,提出了防止大构件混凝土裂缝的设计与施工的相关技术措施,并对混凝土裂缝的提出了修补处理方法,从而说明了大构件混凝土裂缝的缺陷是可以事前控制的。 关键词:大构件混凝土;裂缝缺陷;预防与修补 某工程建筑高度99.95米,该工程地上二十八层,地下一层,地下室面积为7145.8m2,地下室底板面标高-5.2米,地下室顶板面标高-0.6~-1.20米。基础采用锤击预应力高强管桩基础,地下室地板厚400mm,由后浇带划分为三个区域。地下室承台和底板于2009年12月上旬开工,三月初顶板浇筑完成。地下室外墙设计厚度400mm,混凝土强度分别为C40和C50(承受上部主楼的地下室外墙为C50)。地下室从一月初至三月初按后浇带的划分区域Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ的先后顺序施工地下层的外墙、内部剪力墙和顶板,分区的混凝土浇筑完毕后的第十天拆开墙柱的侧模,结果发现地下层的剪力墙体出现多条裂缝,特别是与地下层楼梯相交接处的剪力墙处,每一至二米就有一条细裂缝,但未发现贯穿性裂缝。裂缝的宽度一般在0.3mm以上
关于混凝土裂缝向大家请教
我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较