我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较同意第一种观点,因为我认为即使你混凝土开裂处是整个混凝土面的薄弱处,容易形成应力集中,但在你表面的温度应力已经释放后已经没有了温度应力那又何来集中?!可现实中是,我们这里又确实出现了贯穿裂缝,是不是这些贯穿裂缝另有起因?请问您怎么看待这个问题?
我不同意温度因起,第一:单个闸墩砼方量并不大,水化热其实很少的,第二:墩内必定配有钢筋,仅此二条就可说明墩体的砼浇筑质量或水混有原因!
回复
3楼
看看教材和规范吧,对于缝的介绍及处理都有详细的说明。
回复
4楼
是温差裂缝!不是温度裂缝。混凝土浇注3天~7天间,闸墩内部和表面温差最大,一般情况下会达到25度以上,甚至到40度,这种温差会产生温度应力,必然导致开裂,而且肯定是贯穿的裂缝。这种裂缝的修补眼前不能修补,能到闸墩内部温度基本恒定后在修补吧!否则补了也白补!
楼上几位对这个方面认识都存在问题,应该好好看点资料。加强理论学习!
回复