机房专用空调类型及安装
2.水冷式机组的应用特点 优点: (1)每个机组的冷凝器、蒸发器均在室内机内部,制冷循环系统在机组内部完成,制冷效率相对风冷机组高。 (2)不需要室内、室外机的连接铜管,只需要一组冷却水管道可以将所有的机组连接在一起,在大型数据中心系统里,工程量能相对减少不存在室内、室外机距离限制。 (3)可以用几组较大的室外干冷器做N+l备份工作方式,占地面积相对较小。 (4)每个机组都有自带的压缩机,可以在每个机房内实现N+l的备份方式。 (5)空调机组在工厂内就配好制冷系统,现场接好水管后即可投入使用,不存在现场安装影响机组质量的问题。 (6)扩容方便,初期设计时留好接口,不需要在投入使用后需要扩容时再寻找室内、室外机通道。 (7)水循环管道不需要太厚的保温处理,节省通道空间。 缺点: (1)数据中心内部带有水循环系统,需要设置防漏水检测系统和防护措施。 (2)施工工程相对复杂,需要有压力管道施工资质的工程队完成。
风冷恒温恒湿机房专用空调特点
风冷机房专用精密空调 这是数据中心最传统的制冷解决方案,单机制冷能力一般都在50到200KW之间,一个数据机房一般都是安装多台才能满足需要。下面是风冷精密空调的工作原理。 风冷精密空调一般采用涡旋压缩机制冷(一般安装在精密空调内),能效比相对比较低,在北京地区一般在1.5到3之间(夏天低,冬天高)。风冷精密空调在大型数据中心中使用存在以下不足: 安装困难。大量的室外冷凝器安装需要非常大的场地,铜管过长不仅影响制冷效率,成本高,安装难度大,而且影响建筑物外观。室外冷凝器的安装位置受空间限制,极可能出现热岛效应,大大降低制冷效率。 在夏天室外温度很高时,制冷能力严重下降甚至保护停机。目前国内的数据中心一般采用对室外冷凝器喷水雾或增加凉棚来改善其在夏天的制冷效果。因此数据中心在设计时不能按其额定的制冷量计算,需要留有足够的冗余。
机房专用空调与普通空调的区别及作用
计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下几个方面:普通空调用于机房造成的故障结果1.普通空调无法保持机房温度恒定-会造成电子元气件的寿命大大降低。2.无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。3.无法控制机房湿度,机房湿度过高-会产生冷凝水,导致微电路局部短路。4.无法控制机房湿度,机房湿度过低-会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。5.风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。6.普通空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。机房空调对于机房的作用1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5%RH之内)。3、空气洁净度0.5微米/升4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机