机房与机房外高差300mm(即机房地板下陷300),层高4.5m,东西长24m,南北宽11m,空调放于西侧,机房内南北方向有两道上反梁与机房外平,梁宽700mm。要求铺设防静电地板后与机房外地坪平(即专用空调不能采用下送风或下回风方式)。如图。请帮忙解决,谢谢!
机房与机房外高差300mm(即机房地板下陷300),层高4.5m,东西长24m,南北宽11m,空调放于西侧,机房内南北方向有两道上反梁与机房外平,梁宽700mm。要求铺设防静电地板后与机房外地坪平(即专用空调不能采用下送风或下回风方式)。如图。请帮忙解决,谢谢!
2楼
有架空地板做下送风不好吗,楼板要做保温,下送对交换机设备是比较好的气流组织形式.如果机柜是上进线,和下送风管交叉可能性也比较大!
回复
3楼
依你的描述,完全可以分组设置机房专用下送风空调机(即以上反梁来划分为三个单元)。
回复
4楼
楼主看了你的图了,不明白为什么不能做下送风?应该完全可行而且非常合理的做法啊。
回复
5楼
可以作下送风呀
回复
6楼
也许我描述的不是很清楚,再增加一剖面。继续帮忙!
回复
7楼
按您的意思我理解为两种意思:
1、每单元放置一台空调。(不可能,造价太高)
2、空调按图位置通过管道引至各单元。(我也这样考虑,可管道通过机房内墙壁或由天棚沿柱下至各单元地板下,管道截面太大,影响美观,且是否会产生送风不畅造成设备低压报警?
回复
8楼
在线等,急!
回复
9楼