机房专用精密空调如何分段打压
sijiliuji
sijiliuji Lv.2
2012年09月26日 20:48:59
来自于制冷技术
只看楼主

机房一台Liebert cm80 空调系统有漏,但是并不明显,打算分段打压找出漏点。但是不知该如何操作,在具体的什么位置截断焊丝铜管比较好?阶段后分别从哪里打压?求高人指教!

机房一台Liebert cm80 空调系统有漏,但是并不明显,打算分段打压找出漏点。但是不知该如何操作, 在具体的什么位置截断焊丝铜管比较好?阶段后分别从哪里打压?求高人指教!
免费打赏
flhb_1998
2012年09月27日 11:37:15
2楼
看看系统图,再说
回复
saomiaoshijie
2012年10月01日 14:55:33
3楼
若可以放氟的情况下,高低压充氮气捡漏
回复