空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
家用中央空调金属保温软管及PVC管路应用计算
家用中央空调金属保温软管及PVC管路应用计算(转)1. 目的:确定这两种管路在户式中央空调安装过程允许使用的最大长度。 2. 使用范围:天加户式中央空调管道式空调机。 3. 设计依据: ① 设计参数: a.家庭办公场所应采用低风速(3~5米/秒)保持安静 b.受到安装高度以及室内机外形尺寸限制,200mm以下 c.每一根风量在200~500立方米/小时。 ② 计算公式: a.G=3600×V×πR2 公式⑴ G:风量(m3/h) V: 风速(m/s) R:风道的半径(m) b.P0=ξ(ρV2)/2 公式⑵ P0:局部阻力(Pa) ξ:阻力系数 V: 风速(m/s) ρ:空气的密度(Kg/m3) 1.2 Kg/m3 c.ΔP=Pm×L×(1+K) 公式⑶ ΔP :机