家用中央空调金属保温软管及PVC管路应用计算(转)1. 目的:确定这两种管路在户式中央空调安装过程允许使用的最大长度。 2. 使用范围:天加户式中央空调管道式空调机。 3. 设计依据: ① 设计参数: a.家庭办公场所应采用低风速(3~5米/秒)保持安静 b.受到安装高度以及室内机外形尺寸限制,200mm以下 c.每一根风量在200~500立方米/小时。 ② 计算公式:
1. 目的:确定这两种管路在户式中央空调安装过程允许使用的最大长度。
2. 使用范围:天加户式中央空调管道式空调机。
3. 设计依据:
① 设计参数:
a.家庭办公场所应采用低风速(3~5米/秒)保持安静
b.受到安装高度以及室内机外形尺寸限制,200mm以下
c.每一根风量在200~500立方米/小时。
② 计算公式:
a.G=3600×V×πR2 公式⑴
G:风量(m3/h) V: 风速(m/s) R:风道的半径(m)
b.P0=ξ(ρV2)/2 公式⑵
P0:局部阻力(Pa) ξ:阻力系数 V: 风速(m/s)
ρ:空气的密度(Kg/m3) 1.2 Kg/m3
c.ΔP=Pm×L×(1+K) 公式⑶
ΔP :机外余压(Pa) Pm :单位摩阻(Pa/m) L:管路长度(m)
K:修正系数
③ 试验结论:
1.金属保温软风管的单位摩阻是相同几何尺寸镀锌钢板单位摩阻的2倍。
2.金属保温软风管的单位摩阻是相同几何尺寸镀锌钢板单位摩阻的1.2倍。
④ 设计手册《实用供热空调设计手册》
4.管路计算:
参数的确定:
ΔP:应当考虑到局部阻力,所以公式⑶的ΔP=ΔP- P0
R:风道的直径:根据实际要求,选取φ150(0.15m)和φ200(0.2m)
V: 风速(m/s):3~5 m/s ,选定3、3.5、4、4.5 m/s四种送风速度。
G:风量:根据风速以及管路直径,确定不同的风量,见下表
管路直径 φ150 φ200
风速 3 3.5 4 4.5 3 3.5 4 4.5
风量 190 222 254 286 339 395 452 509
Pm :单位摩阻(Pa/m):根据不同的风速和风量,查阅手册,以及根据试验结果
得出不同状态下的Pm :单位摩阻,见下表
管路直径 φ150 φ200
风速 3 3.5 4 4.5 3 3.5 4 4.5
风量 190 222 254 286 339 395 452 509
单位摩阻 镀锌钢板 0.9 1.25 1.6 1.9 0.66 0.87 1.12 1.39
金属软管 1.8 2.5 3.2 3.8 1.32 1.74 2.24 2.78
PVC 1.08 1.5 1.92 2.28 0.79 1.04 1.34 1.67
K:修正系数的确定:对一般通风系统,弯头三通较少,K为1.0~2.0,根据实际使用的时候,弯头三通不存在,所以取1.0
ξ突扩:阻力系数:考虑到管路末端有送风百叶风口,在室内机出风口出可能有调节阀门 以及静压箱进出口的突扩,查阅《手册》,其中蝶阀取1.2,突扩取0.63,百叶风口取0.52 ξ为:2.35
下面是不同风速下局部阻力P0的值
风速(m/s): 3 3.5 4 4.5
P0 (Pa ): 12.88 17.5 22.82 28.98
根据以上各个参数的确定,以及公式公式⑶的变形:L=(ΔP- P0)/[Pm*(1+K)]计算,
得出的L在不同参数下的值,见下表:
管路直径mm φ150 φ200
风速m/s 3 3.5 4 4.5 3 3.5 4 4.5
金属软管 管 路 长 度 m
机外余压 30 Pa 3.17 1.67 0.75 4.32 2.26 1.07
80 Pa 12.43 8.33 5.96 1.9 16.94 11.97 8.51 6.11
100 Pa 16.13 11 8.04 6.23 22.00 15.80 11.48 8.52
120 Pa 19.83 13.67 10.12 7.98 27.05 19.63 14.46 10.91
PVC管 管 路 长 度 m
机外余压 30 Pa 5.28 2.78 1.25 7.20 3.99 1.78
80 Pa 20.17 13.89 9.93 7.46 28.25 19.95 14.17 10.18
100 Pa 26.98 18.33 13.40 10.38 36.67 26.34 19.14 14.17
120 Pa 33.06 22.78 16.87 13.31 45 32.72 24.10 18.17
说明:以上表格内的数值,包括了送风和回风的管路总长度。所以在实际应用的时
候要加以适当考虑,一般时候,送风管路是回风管路长度的两倍左右。并且,根据实际情况的不同,计算结果难免存在一定的误差。
家用中央空调安装中必须注意的四大问题
在家用中央空调中,包保证施工质量,必须注意四大问题:1 隐蔽工程验收;2 与装潢、水电的协调;3 装潢施工期间的监察;4、制冷剂的泄露。 1、隐蔽工程验收家用中央空调要在室内装潢之前进行安装,安装结束后再进行装潢。由装潢将室内机、制冷剂配管、冷凝水装置、风管、电线管等隐蔽在吊顶夹层内、装饰内、墙壁内、使外表只露出送风口和回风口。装潢结束后再进行空调系统调试。因此,在空调安装结束后,装潢工程刚开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。1.1 参加验收的人员 业主、装潢施工负责人(最好是全体施工人员)、空调安装负责人。1.2 验收目的(1)再次认真地检查空调安装的施工质量,让业主验收认可。(2)明确责任。向业主与转黄对展示本空调工程目前的质量是合格的,气密性能和保温都是符合要求的,要求装潢人员提高责任心,在装潢施工过程中不要损坏空调系统。1.3 验收内容(1)室内机、送风箱、回风箱、风管的安装情况及保温情况,是否影响吊顶高度。(2)制冷剂铜管的布线情况是否影响装潢施工。检查铜管及分支组件的保温情况。(3)冷凝水排管的布线情况。保温、倾斜度是否符合要求,有否存水弯。布线是否影响 装潢施工。(4)共同检查临时安装在室外机出的制冷剂配管系统压力表,并书面纪律当时的室外气温和压力,如果该系统在装潢施工过程中没有受到损坏,压力应该保持恒定。2、与装潢、水电的协调2.1 与装潢工程的协调(1)在隐蔽工程验收时,向装潢施工人员介绍本空调系统的特点及注意事项,在今后的装潢施工中注意不要损坏。同时向他们明确指出:若空调安装确实影响装潢,使装潢很难施工,也不要自作主张,随意移动空调装置,使空调系统受损。而应找空调安装负责人 ,协商解决。(2)告诫装潢施工人员:制冷剂铜管和冷凝水排管经过的地方装潢时,一定要注意不要损坏保温,更不要损坏管子本身,注意钉子不要钉到。尤其埋入墙内的制冷剂铜管和冷凝水排管,一定要以图纸形式标明位置及走向,交给装潢施工负责人,并提醒该位置附近不准打洞或钉钉子。(3)室内机机房的吊顶高度,按设计时协调好的高度吊,不要津贴室内机。若冷凝水排管装有存水弯,则吊顶必须低于存水弯。(4)解机房吊顶是固定的,还是可拆的。若固定的。则需要开检修孔。书面给出检修孔的大小及位置。(5)以书面的形式给出送风口、回风口的大小、位置及要求,提交给装潢施工负责人。2.2 与水电的协调(1)冷凝水排水排到何处,与何种水管相连,如何连接,需与水电工协调。(2)进户电源的配电箱一般由装潢电工统一布局。由装潢电工将主电源送到室外机的电源的上接线端。因此空调安装负责人,应该以书面形式向装潢电工提出室内、外机的总功率,配先要求(三相五线制或单相三线制;单独穿管,不与其他电源线混穿;线的颜色要求。)配件要求(漏电保护器、熔丝、手动开关)。若室内、外机分别供电,则要求应分别提出。3.装潢施工期间的监察装潢施工期间,空调安装负责人应经常到现场检查。发现问题,及时查出原因,及时纠正补救。检查、内容如下:(1)检查压力表有无变化。(2)检查吊顶高度是否符合要求。(3)检查制冷剂铜管和冷凝水排管出的装潢是否损坏管子。(4)检查墙壁内埋管处有否打洞或钉钉子。(5)检查送风口、或风口、检修孔开的大小及位置有否问题。4.制冷剂泄露问题在空调系统中使用的R22是无毒的、不可燃的安全的制冷剂。但在空气中浓度过高也会使人窒息,必须引起警惕。尤其在安装风管型、VRV型家用中央空调系统时必须注意这个问题。