水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
请教:水泵直接从市政管吸水?
碰到这样一个小工程,才又想起来把这个老问题拎出来抖抖,想问一下大家都怎么解决的? 一栋五层办公楼,屋面高21米,阁楼顶高23.5米,市政给水管DN600,正常压力为16m水柱,业主提出必需在楼面三只水箱(搞不懂为何非得三个)。 只考虑生活用水,想请教:本工程市政水量应基本满足工程需求,只差个水压不够,如果要设水泵加压,是否还得设生活水池?否则不就违反了“不准在公共供水管道上直接装泵抽水”这一条了么??本人想设无负压(无吸程)管网增压稳流供水设备,可惜还没做过这种工程,怕审查麻烦,而且如果这样设,那就用不着设水箱了,又搞不懂业主如何想,请教做过这种设备工程的朋友给我解答! 请问你们认为这个工程怎么解决这一问题比较好呢?希望大家提建议,谢了!