当室外管网允许直接吸水时,水泵宜直接从室外管网吸水。但是我怎么知道什么时候室外管网允许我直接吸水?问甲方还是当地自来水公司?还是另外有什么办法或者规定?请大家帮帮忙。谢谢
当室外管网允许直接吸水时,水泵宜直接从室外管网吸水。但是我怎么知道什么时候室外管网允许我直接吸水?问甲方还是当地自来水公司?还是另外有什么办法或者规定?请大家帮帮忙。谢谢
2楼
自来水公司
回复
3楼
问自来水公司。不过问了也白问,基本上是不会同意的
回复
4楼
我同意
回复
5楼
问自来水公司,现在有的城市同意直接抽了,不过要看用水量大小,太大就不行了
回复
6楼
那一般北京行吗?水量是90L/s
回复
7楼
你的用水量这么大啊,估计是不能直接抽水了,还是做水池吧。
回复
8楼
主要是水喷雾用水,消防用
回复
9楼
消防用水基本上是不允许直接抽水的。
回复
10楼
是的,水量少点也许可以,水量一大,周边地区就没水用了。,你说他们会同意吗?
回复
11楼
我现在做的宿舍楼的生活水泵就直接从市政管网吸水的,水泵的流量为:11.8m3/h。不知道市政管网要多大呢?
回复