水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
请教:水泵直接从市政管吸水?
碰到这样一个小工程,才又想起来把这个老问题拎出来抖抖,想问一下大家都怎么解决的? 一栋五层办公楼,屋面高21米,阁楼顶高23.5米,市政给水管DN600,正常压力为16m水柱,业主提出必需在楼面三只水箱(搞不懂为何非得三个)。 只考虑生活用水,想请教:本工程市政水量应基本满足工程需求,只差个水压不够,如果要设水泵加压,是否还得设生活水池?否则不就违反了“不准在公共供水管道上直接装泵抽水”这一条了么??本人想设无负压(无吸程)管网增压稳流供水设备,可惜还没做过这种工程,怕审查麻烦,而且如果这样设,那就用不着设水箱了,又搞不懂业主如何想,请教做过这种设备工程的朋友给我解答! 请问你们认为这个工程怎么解决这一问题比较好呢?希望大家提建议,谢了!
微型水泵选择电源的误区
微型水泵,直流水泵,小型水泵,因其体积小,功耗低,被应用到众多领域,但配直流稳压电源就是个问题了。常有人问:灯具上用的电子变压器是否能作为电源,给直流12V微型水泵、直流24V微型水泵供电? 答案是不能的。 有客户采购微型直流水泵ASP2015(12V 直流供电,最大电流3.5A,最大输出压力2.4公斤,开口流量3.5升/分),本来我们建议客户如果自己配电源,需要配到最大电流的1.5倍(3.5*1.5=5.25A以上),但客户为了降低成本,就去买灯具中常用的“电子变压器” (因为便宜,才十几元~三、四十元),结果买回来一通电才发现泵无法启动工作。结果经过我们试验,真正的罪魁祸首是电子变压器。所以微型直流抽水泵是千万不能用这种灯具电子变压器给水泵供电的。 原因如下: 电子变压器(家庭照明用,常见形式有天花板照明用的射灯(电子变压器+灯杯组成),跟开关直流稳压电源不同。因为电子变压器是将交流高压220V变成了灯管、灯具等能用的交流低压的,比如6V、12V,实际只是降压变压器,并没有滤波、稳流电路,属于线性变压器,是“变压器”而不是“变换器”(只是简单