请教水泵控制原理的问题
goumin
goumin Lv.7
2008年07月31日 23:12:38
只看楼主

如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.

如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.

[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 编辑 ]

未命名.JPG

aoldman
2008年08月01日 01:59:24
2楼
大部分正确,错在“在KA4-1或KA4-2线圈得电后,......”,不是“得电”是“失电”,因为消火栓箱内提供的是常闭节点,常开逻辑虽然可靠但没法施工,常闭逻辑两根线就全串起来了。
KA4-2最好别理解成“可取消”,而是现场有多少个常闭串,就加多少个KA4。
楼主观察的很仔细,赞了。

[ 本帖最后由 aoldman 于 2008-8-1 02:07 编辑 ]
回复
goumin
2008年08月01日 09:08:25
3楼
好,谢谢!!!!!!
回复
kfbkfb
2009年12月11日 12:22:40
4楼
大部分正确,错在“在KA4-1或KA4-2线圈得电后,......”,不是“得电”是“失电”,因为消火栓箱内提供的是常闭节点,常开逻辑虽然可靠但没法施工,常闭逻辑两根线就全串起来了。
KA4-2最好别理解成“可取消”,而是现场有多少个常闭串,就加多少个KA4。
回复
56986688
2009年12月17日 17:16:42
5楼
学习。。。
回复
chenw_820215
2009年12月17日 19:14:31
6楼
一楼解释的很正确!!
回复

相关推荐

APP内打开