水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
别墅污水泵的安装需要连接哪些管道?
对于别墅污水泵来说很多小伙伴都已经了解了他是用于解决地下室排水的,但是对于它的暗转过程却不是很了解,甚至不知道有哪些管道是需要连接的,那么今天我们就以泽德Kompaktboy污水提升器为例来给你介绍一下。 首先根据现场卫生洁具下水管、压力排水管与机器的相对位置并结合机器安装要求,确定机器安装位置和方向。待固定之后,将对应管道接到机器对应的接口。 机器需要连接三根管道: ①机器进水管也就是卫生洁具的下水管,下水管通常是PVC材质,下水管与机器接入口之间用我们专配的φ110mm硅胶材质的波纹管,一头套在下水管管头,另外一头套在集水箱接入口,然后用不锈钢抱箍将两头箍紧,完成机器进水管的安装。 ②机器压力排水管,机器压力排水管采用的都是能抗压的管道,例如PVC-U、PPR、HDPE、铁管等,不同现场会用到不同材质的管道,所以为了连接方便,我们机器标配了能承16公斤压力、φ110mm橡胶连