水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
关于消防增压设施的疑问
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
请教消防增压水泵和气压供水设备的补水泵
请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!! 本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下: 1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设备和增压泵作为加压设置的两种方式来说明.2.规范规定"增压水泵得出水量,对消火拴给水系统不应大于5L/s;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/s."这里设置增压水泵的上限本人认为主要的原因还是供水流量能够小于启动一个消火拴和一个喷头时的流量,使得系统的供水压力在打开一个消火拴和一个喷头时能够急剧下降,从而达到消防水泵的顺利启动!由于没有太大的调节容积,系统正常的压力波动也是靠小泵补水来满足要求的,小流量可以减少水泵的频繁启动.3.气压给水设备有一定的调节容积可以有一定的调节容积,本人觉得规范"调节容积宜为450L",而没有说大或者小就说明火灾初期30s内能