消防增压设备的一些问题
mecy2016
mecy2016 Lv.2
2013年07月09日 13:06:17
只看楼主

1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?

1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?
2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
免费打赏
w-jwei
2013年07月09日 13:26:50
2楼
1、消防水炮系统要接到屋顶消防水箱,只要水箱的底标高高于水炮1米就行,否则要设稳压装置。
2、进水应该从屋顶消防水箱接出,不过要经当地消防部门的同意。
回复
君临天下
2013年07月09日 13:37:49
3楼
w-jwei 发表于 2013-7-9 13:26 1、消防水炮系统要接到屋顶消防水箱,只要水箱的底标高高于水炮1米就行,否则要设稳压装置。2、进水应该从 …消防水炮系统要接到屋顶消防水箱,只要水箱的底标高高于水炮1米就行?这个是出自于哪里的规范?
回复
freesky138
2013年07月09日 23:43:57
4楼
路过,关注:D
回复
wwwbgq
2013年07月10日 11:45:01
5楼
好像一般进水都接给水管网吧,水箱只是临时补水,稳压设备一般接水箱
回复
w85036485
2013年07月13日 13:47:39
6楼
地下式的增压稳压装置当然是从消防水池吸水
回复
sishuimuyan
2013年07月14日 10:19:13
7楼
消防水炮系统,我还没怎么做过这种系统,值得学习。

回复
韩毅均
2013年07月14日 11:25:51
8楼
这个要经过消防局认可后方可施工呀。
回复
mecy2016
2013年08月05日 16:34:07
9楼
w-jwei 发表于 2013-7-9 13:26 1、消防水炮系统要接到屋顶消防水箱,只要水箱的底标高高于水炮1米就行,否则要设稳压装置。2、进水应该从 …地下室增压稳压设备的进水为什么不从消防水池直接取水呢,这样管道短
回复

相关推荐

APP内打开