走道设计专题,为您提供走道设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与走道设计相关的专业交流讨论,更多走道设计相关内容请访问
土木在线论坛
!
走道内机械排烟系统设计
这样设计走道可以不做排烟,但是否违反规范
民用建筑内长度超过20m疏散走道需要做排烟设施。 如果是一个30m走道,我是否可以在走道中间设一扇门,将其分成2条不超过20m的疏散走道。 如果是一个50m走道,我是否可以在走道中间设两扇门,将其分成3条不超过20m的疏散走道。 我现在做的项目走道层高不高,还要布置其他管线,吊顶高度无法满足要求,其中排烟风道最占空间,只能想到这个办法去掉排烟系统,不知道是否违反哪条规范
请教走道走廊的照明设计疑问
请教一下各位大虾,走道和走廊都是细长形的空间,如果还用天正电气软件计算照度的话,有时候一米多宽,十多米长的走廊,36W左右的灯具算出来就是2个光源左右,老工程师教我们是按照两个灯具的间距5~6米的距离直接布置(这种方法似乎合理,但是不知道依据何在)。请问:走道和走廊这种细长型空间的设计,灯具数量具体怎么确定?
平衡、走道等问题(毕业设计)
走道内机械排烟系统设计计算步骤
一、设置机械排烟走道要求:有自然排烟部位,但是自然排烟长度远大于规范规定的30米:内走道包括连通的无窗办公室。二.排烟风道排烟量
关于商场内走道防排烟的设计问题
如何搞设计!~~~~~~~~~~~~~~~~~
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
洁净车间功能间和走道压差如何设计
我司(普通制药厂,产品为普药)目前设计的洁净车间其走道压力大于功能间的压力,而设计院设计的门均为往内(往功能间)开。上次GMP检查时,老师说应该是功能间压力大于走道压力,这样门才能自动关闭。我查了规范,除了特殊的药品要求房间为负压外其他的没有做要求。问大家设计中有要求功能间压力要大于走道压力吗?
这样的走道未设计自然排烟对吗?
福建某10层宿舍楼走道排烟设计施工图
图纸简介: 本工程为高层宿舍楼,地上10层。 设计范围为全楼的通风防排烟系统,走道排烟设计。图纸内容包括走道平面图,原理图,大样等,本图纸仅供参考。 投稿网友: cyf198622 上传时间: 2012-02-13