水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
水泵厂家经验之谈:农用水泵如何节能?
水泵厂家经验之谈:农用是如何促使水泵节能的?水泵厂家经验之谈 农用水泵 1.取消底阀底阀阻力系数较大,一般可降低扬程1.5米左右。取消底阀以后水泵的效率会显著提高。若在出水管口装上一拍门,再用黄油封住填料盒,这样,停泵后再次启动时就不必充水。 2.取消闸阀和逆止阀闸阀和逆止阀阻力系数比较大,闸阀的作用是为了调节水量,但农用泵的水量不必调节,因此可以省去。逆止阀的作用是防止水倒流,有了拍门后,也就不需要逆止阀了。 3.将水泵斜装(或将水泵蜗壳转向)这样可使进出水管直对进出水池,以减少弯头。 4.减少管路滤网损失使用O.8毫米钢丝代替滤网,使过水断面空隙率增大而减少耗电。 5.进水管要有足够的淹没深度当淹没深度不够时,水会产生游涡,将空气带入水泵,降低泵的效率。枯水期进水管的淹没深度应大于0.5米。 6.避免“高射炮”式出水法由于出水管高于出水池的水面,扬程损失大,管口流出的