水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
水泵厂家经验之谈:农用水泵如何节能?
水泵厂家经验之谈:农用是如何促使水泵节能的?水泵厂家经验之谈 农用水泵 1.取消底阀底阀阻力系数较大,一般可降低扬程1.5米左右。取消底阀以后水泵的效率会显著提高。若在出水管口装上一拍门,再用黄油封住填料盒,这样,停泵后再次启动时就不必充水。 2.取消闸阀和逆止阀闸阀和逆止阀阻力系数比较大,闸阀的作用是为了调节水量,但农用泵的水量不必调节,因此可以省去。逆止阀的作用是防止水倒流,有了拍门后,也就不需要逆止阀了。 3.将水泵斜装(或将水泵蜗壳转向)这样可使进出水管直对进出水池,以减少弯头。 4.减少管路滤网损失使用O.8毫米钢丝代替滤网,使过水断面空隙率增大而减少耗电。 5.进水管要有足够的淹没深度当淹没深度不够时,水会产生游涡,将空气带入水泵,降低泵的效率。枯水期进水管的淹没深度应大于0.5米。 6.避免“高射炮”式出水法由于出水管高于出水池的水面,扬程损失大,管口流出的
求教如何选用水泵等问题
本人在此遇到了几个的问题,基本列出已知条件,望哪位大侠能够相手帮助,本人将感激不尽!:) 问题1:水池深度低于地坪3米,水位大约低于地坪0.7m,水泵按装在地坪上,所供给的水液里含有已稀释的低浓度硝酸,从水泵接出的主管(PP DN63mm)长度约为50米,在主管后段20米内均布有5条10米长的横管(PVC DN40mm)到设备上,另每条横管上又均布接出1.5米长的支管(PVC DN20mm),每条的DN20mm支管上各有3个同口径的出水口,出水口高度大约高于地坪1.3m,要求出水压力接近于日常生活用水压力。请问各位本人应如何去设计,选择什么样的离心水泵,及选择什么样的配套配件等等才能使供给系统都能正常稳定运行及经济性呢?问题2:已浇筑好的一个深度低于地坪1.8米,高于地坪1.2米(总深度为3米)这样的砖混结构清水池,由于当时未能充分考虑好,没有在离地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,到时只能把水泵放置在水池上面,供给用水高度都在高于地坪1.2米左右。但对于如此高度的吸水管,应选择什么样的离心水泵才适合?当吸水管过长时会出现哪些问题?或有哪些更好的改进方法?另本