水泵!!!!!!!!!!!???????????????
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
耐酸碱水泵跳闸原因分析
如果耐酸碱水泵在是使用过程中发生经常性跳闸,这件事一定是非常令人头痛的。什么原因会导致这种情况呢?来跟小编先来了解一下跳闸原因和排除步骤吧。 耐酸碱水泵跳闸的原因主要有: 1、耐酸碱水泵使用扬程大大低于水泵的标准扬程,导致水泵流量过大后电流上升而超电流。这种情况需要控制出口阀门开度,把流量控制小而把电流降到耐酸碱水泵允许的电流范围内,或者改小叶轮直径降低水泵的标准扬程; 2、耐酸碱水泵电机受潮导致电流过大; 3、耐酸碱水泵电动机质量问题; 4、耐酸碱水泵电压系统不稳定; 5、耐酸碱水泵控制柜系统问题。 耐酸碱水泵跳闸原因的排除步骤: 1、排除开关的机构故障; 2、检查二次回路接线、电缆和各继电器及其定值,是否正常; 3、是否dcs系统软故障造成的; 4、换成控制盘上操作,看是否仍会跳闸。 经过上面的介绍,相信您对于耐酸碱水泵已经有了大致的了
水泵及管道隔震--回复
下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于: