增压设备的讨论!求教高人!
《高规》 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定: 7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。 条文解释: 7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。 规范说:“出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s” 解释说:“出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量” 我不明白说的到底是什么意思?大家都来谈谈。 由此引申的问题: 1.喷淋和消火栓系统的增压设备可不可以共用一套?还是用两套? 2.增压设备是
二次供水设备的水泵选择
1.1一般来说,水泵、水箱供水方式中水质易受污染,所以,二次供水已越来越多的被气压罐供水和变频调速供水所取代。其中变频调速设备90年代以来迅速发展普遍采用的供水方式,它采用变频器改变电机的供电频率,根据用水量的大小实现对 水泵的无级调速和循环软起动。变频设备已从最初的恒压变量供水发展到变压变量、变频气压供水等方式,合理的选择设备,具有明显的节能效果。在用水低谷时偏离设计工况最严重,设备的组成必须满足低谷用水量变化的特点,设备必须在系统用水低谷时效率要高。当低谷用水量不及单台水泵最大流量20%的时候,宜设置小流量泵进行小流量时的自动切换;当低谷用水量是断续的小流量时,宜设置适合于断续供水的压力供水装置。 二次供水设备的水泵选择1.2热水供应和太阳能利用 热水供应系统可采用:①降低使用温度(热水在管道和设备中的热损失与配水点要求的水温成正比,降低使用温度可减少能耗);减少热水耗量,在满足使用要求的前提下减少流率;②高效能保温材料减