某小高层住宅,共12层(其中12层和11层是楼中楼,也就是大家说的跃层)。1、因12层在楼梯间和电梯间均未开门,室内消火栓系统只设置到11层可否?2、最不利点消火栓标高是按照11层还是按照12层来计算?(如果按11层计算就可以满足7米静压的要求)

某小高层住宅,共12层(其中12层和11层是楼中楼,也就是大家说的跃层)。
1、因12层在楼梯间和电梯间均未开门,室内消火栓系统只设置到11层可否?
2、最不利点消火栓标高是按照11层还是按照12层来计算?(如果按11层计算就可以满足7米静压的要求)
免费打赏
小陈
2004年08月17日 08:18:38
2楼
按照12层来计算
回复
lyxg666
2004年08月17日 11:24:38
3楼
同意楼上。我这里有实例。15层6栋。wgh2088@yahoo.com.cn