土木在线论坛
!
正7.0做消防设计当量问题
本人再用天正7.0做消防设计时,遇到一问题,就是用当量法算局部损失时,看软件的当量长度计算时好象跟数量没有关系,不知道为什么?可是实际中水流过时都会有损失啊,为什么呢?
消防水池容积总结,高手釜正
高层消防水池:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水注:当市政有二条大于100的进水管,并市政水压力大于0.1mpa时,消防水池容不包括室外消防用水量。低于24米建筑:消防水池容积=喷淋用水+消火栓用水+室外消防用水-消防时补水量注:1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源能满足室内外消防用水量; 2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和小于25L/s。当满足以上两点时,消防水池可不包括室外消防用水量。消防水池补水=0.1*0.1*2.2*3.14/4*3600=60m3以上不包括可以从市政直接吸水。
使用斜三通和而不用正三通的理由是什么?
请看下图:图一: 图二: 类似于虹吸排水的真空排水要求必须使用图一这类斜三通,而不能使用正三通。我想请问一下这个具体的原理(或理由)是什么?怎么用流体力学的理论来解释。我百度过了,没找到什么。我也初步浏览了一下维基百科的说法,但只查到“
消防各规格的管道机械三通开孔最大可以开到多少?
有师傅提供了这样的资料,对吗?机械三通,机械四通支管最大管径(DN)主管 机械三通 机械四通50 25
采用快速接三通连接可否,符合消防规范吗
厂房加层, 加层增加消防栓,主管径为80,采用卡箍连接,无80/65机械三通;采用丝扣连接,需拆除顶层主管,工程量加大,且会破坏顶层防水层;采用快速接三通连接可否,符合消防规范吗
我看有的人说顺水三通是正三通,所以想问一下。
顺水三通和正三通的关系?{:1_105:}
消防喷淋管可以这样转弯吗
关于管道三通的小小问题
消防什么时候可以不因人而做
现在消防验收上有个很麻烦的问题,就是验收的人不一样,标准也不一样,我们做了几个都是这样的,一开始没有事或者要做的,等做完了换了一批人验收,一些方面又不行了,或者多做了。能不能有个标准呀,规范还要看各人的理解,晕。全国那么多的省,相互之间的标准也不一样,真弄不懂为什么会这样。
有关消防工程的一些问题。
朋友介绍一个消防工程做,在江西南昌,我从来没接触过消防,只知道个大概,想请问现在一般消防工程的单价是多少?如何结算的?我朋友说是按进度付款的。