关于消防卷盘的设置问题
mark315y
mark315y Lv.3
2011年05月23日 23:47:48
只看楼主

《高规》7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。条文说明:7.2.4 本条是新增加的。消防卷盘叫法不一,有小口径自救式消火栓、自救水枪、消防水喉、消防软管卷盘、消防软管转轮、急救消火枪等叫法,本条称之为消防卷盘。消防卷盘由小口径室内消火栓(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内径19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成,长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓连接,另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内。

消防卷盘属于室内消防装置,适用于扑救碳水化合物引起的初起火灾。它构造简单、价格便宜、操作方便,未经专门训练的非专业消防人员也能使用,是消火栓给水系统中一种重要的辅助灭火设备,在近年来兴建的高层民用建筑已有应用,并受到欢迎。本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100m的高层建筑采用。
消防卷盘与消防给水系统连接,也可与生活给水系统连接。由于用水量较少,消防队不使用这种设备进行灭火,只供本单位职工使用,因此在计算消防用水量时可不计入消防用水总量

是否由于消防队不使用这种设备进行灭火,而前室的消火栓是供消防队员使用,故在需要设置消防卷盘的建筑中,前室可不设消防卷盘?
免费打赏
老谭
2011年05月24日 01:36:36
2楼
前室可不设消防卷盘
回复
tx6du
2011年05月27日 10:46:04
3楼
消防前室的消火栓是供消防队员使用的,可不设消防卷盘。消防卷盘是供建筑内人员自救用的,所以其他消火栓应设消防卷盘
回复
mark315y
2011年05月27日 22:39:52
4楼
了解了 谢谢
回复
lindahe74
2011年05月28日 10:13:19
5楼
我持不同意见,要看前室的消火栓是不是计入消火栓总数内,若计入的话,应该设卷盘。再说了,那些说不用设卷盘的同志,你们在设计时还特别注明“除前室消火栓,其它均设消防卷盘”的说明吗,我看可能性不大。
回复
banruos
2013年07月02日 14:02:22
6楼
学习了!不错不错!
回复
jhah008
2013年07月04日 14:54:15
7楼
"除前室消火栓,其它均设消防卷盘",我还真这样写过,审图和消防审查部门都没提意见
回复
灬天蝎乄
2013年07月05日 16:32:00
8楼
lindahe74 发表于 2011-5-28 10:13 我持不同意见,要看前室的消火栓是不是计入消火栓总数内,若计入的话,应该设卷盘。再说了,那些说不用设卷 …前室的消火栓基本都按不计入总数考虑了
回复
freesky138
2013年07月05日 22:59:03
9楼
路过学习,呵呵
回复
tcwhx
2013年07月10日 10:59:06
10楼
我们这里前室的消火栓基本都按不计入总数考虑
回复
wwwbgq
2013年07月10日 11:32:24
11楼
好像是根据消火栓的型号决定设不设置卷盘的吧
回复