正7.0做消防设计当量问题
长门
长门 Lv.12
2006年08月28日 10:38:37
只看楼主

本人再用天正7.0做消防设计时,遇到一问题,就是用当量法算局部损失时,看软件的当量长度计算时好象跟数量没有关系,不知道为什么?可是实际中水流过时都会有损失啊,为什么呢?

本人再用天正7.0做消防设计时,遇到一问题,就是用当量法算局部损失时,看软件的当量长度计算时好象跟数量没有关系,不知道为什么?可是实际中水流过时都会有损失啊,为什么呢?
免费打赏
请勿飞扬
2006年08月28日 12:47:11
2楼
是消火栓计算还是喷淋计算?
回复
长门
2006年08月28日 12:58:25
3楼
是消火栓计算里的,喷林我还没有注意.
还有2个:
1.我记得你说过3.04的损失是3+0.04,那么后面的3.35也是3+(3+9.1)*0.067的出的吗?
其余后面的都是这样得出的吗?
2.就是6.5和7.0对于第一个的坡降好象也不一样,这是改进的吗?
回复
请勿飞扬
2006年08月29日 09:05:27
4楼
损失和当量长度有关。
回复
长门
2006年08月29日 11:47:11
5楼
还是不明白,如果按你说的计算,数值差的很多啊
回复
h_kaspersky
2006年08月29日 14:23:13
6楼
沿程和局部损失的和是总的损失
管线长度对应沿程损失;而当量长度是将阀门,三通的阻力折合成长度加到沿程损失里
当量长度只与阀门,三通的尺寸,流水方向有关.
回复
长门
2006年08月29日 19:03:30
7楼
哦,照这么说,如果我有100m的管道,那我的沿程损失有100m,不会是这样吧?
是不是说只有在垂直的情况下,因为重力的缘故所以管线长度对应沿程损失了.
h_kaspersky兄弟:按照你的说法,你能帮我算一下我图中3-4的损失吗?
回复
h_kaspersky
2006年08月30日 13:45:47
8楼
确实呀
回复
长门
2006年08月30日 14:01:08
9楼
我再找找看
回复
h_kaspersky
2006年08月30日 14:07:26
10楼
楼主:
请问计算水压你有什么好软件??
回复
长门
2006年08月30日 15:18:58
11楼
你可以到软件库去看看.
回复

相关推荐

APP内打开